• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Иванов, да "замълчиш" за малко?!
пон юли 24, 2023 12:00 pmivanovbg написа:
Клапана се вижда, но към него няма свързан маркуч.
ivanovbg - майстор
Сори, на телефона снимката не се отваря добре и съм объркал.
Хубаво е, че телефона......
Те, телефоните тъй праят.
LazarGanev - "Велик майстор"
пон юли 24, 2023 11:05 amТрифон П.Трифонов написа:
пон юли 24, 2023 8:21 amLazarGanev написа:
НА мястото, оградено с кръгче трябва да има възвратен клапан, който може да е заседнал - свали детайла и го провери/раздвижи
Цъ, точно зад термометъра е, по оста му. Същият го играе кран, както и при завъртане на 45 градуса елиминира клапана.
https://photos.app.goo.gl/ejALeQEsK8DWSd9B7
Сигурно си прав Трифоне, объркването ми е, че при повечето модели термометъра е точно на разклонението към осигурителната група (както на твоя клип), но има и модели, при които термометъра не е и кран, т.е. не се върти, та не знаем как е тук
пон юли 24, 2023 7:31 pmLazarGanev написа:
...но има и модели, при които термометъра не е и кран, т.е. не се върти, та не знаем как е тук
Загледах се и аз- вярно е по различна конструкцията.
Ако го потърси, ще го намери.
miroslav_cholich - специалист
Проблемът е отстранен, тази помпена група е само с кран, няма възвратен клапан. Сложих ме един и всичко се оправи.
Каква е подходящата мин темп на колектора за пускане на помпата?
чет авг 03, 2023 11:05 ammiroslav_cholich написа:
Проблемът е отстранен, тази помпена група е само с кран, няма възвратен клапан. Сложих ме един и всичко се оправи.
Каква е подходящата мин темп на колектора за пускане на помпата?
40
Не питай защо!
След известен стаж, с тази система, може да установиш, че и 20 е подходяща.
Andri01 - майстор
Пускаш го по дифенренциал. Зимата и на 20гр. да тръгне,все е файда.