Най - вълнуващия въпрос зимно време.
GreykoExp50RB50 - специалист
вт дек 04, 2018 3:42 pmandy_forresite написа:
Ти като термопомпа си подкарал тази петдесятка :) Попий водата с парцал, вдигни на 60 градуса и направи помпата на 50 градуса да се задейства. Предполагам стандартно си с 10; 5; 0° граници на модулация, така че при зададени 60 ще гори с 56-57 ... вероятно. От 55 ще минава на втора степен до 56.
Какъв обект се грее с този звяр?
Здравей,така и направих изгребах водата и вдигнах Т на същата!
Взе да изсъхва,нагласих и заводските настр.по отношение на мин. и макс. на водата.
Отоплява се двуетажна къща с общо 16радиатора и 1 лира.
Нямам термоглави или стаен термостат и всичко се регулира по Т на водата.
Вторият етаж е изолиран,а първият почти не.

Малко доста инфо давам,но нека се запознае аудиторията!

Благодарности за инфото! :)
filmatoplo - майстор
Това е конденз , има и по лошо -кондензира дим в маркуча и полепва прахоляк и стяга горе шнека :wink: Има и кондензни пелетни котли ,но те не са тези :wink: затова газ над 60 гр.
GreykoExp50RB50 - специалист
вт дек 04, 2018 3:53 pmfilmatoplo написа:
Това е конденз , има и по лошо -кондензира дим в маркуча и полепва прахоляк и стяга горе шнека :wink: Има и кондензни пелетни котли ,но те не са тези :wink: затова газ над 60 гр.
Така и направих,благодаря!

Забравих да спомена в пр. пост :общо 155м2(абсолютно чиста обитаема площ без стените :) ).
GreykoExp50RB50 - специалист
В тази връзка "газ над 60гр",тъй като на всеизвестните вече ниски градуси,успях да си настроя горелката и си модулираше добре и беше заковала на 42градуса,логиката и (на горелката) същата ли е и при високите градуси?
filmatoplo - майстор
Ами ти си за 20 киловата -айде и 30 да беше -но в никакъв случай 50 :cool:
GreykoExp50RB50 - специалист
вт дек 04, 2018 4:05 pmfilmatoplo написа:
Ами ти си за 20 киловата -айде и 30 да беше -но в никакъв случай 50 :cool:
Ясно.И аз подозирах че е прекалено.Във вече заварена ситуация кое ще да е най-адекватното решение/нещо,което може да се направи,смисъл нали дават ,че работи от 10-50кв.?
filmatoplo - майстор
В най лошия случай -трябва да се сдобиеш с глава на 20ка или поне 30ка , и задължително да си монтираш термостатичен антикондензен вентил 55 градуса на Херц с пълно затваряне на байпаса .
GreykoExp50RB50 - специалист
За съжаление,започнах да се образовам и да чета доста литература и този форум,след като вече беше изградено всичко и хванах човека в малки разминавки и така започнах да чета и това за мощността се оказа и то така :D
filmatoplo - майстор
Питай да я смените главата с по малка ,все ще се намери една- дори ползвана .
GreykoExp50RB50 - специалист
вт дек 04, 2018 4:19 pmfilmatoplo написа:
Питай да я смените главата с по малка ,все ще се намери една- дори ползвана .
В смисъл - за горелката ли? Тя тази е чисто нова,ако е смяна поне да е за нова :)

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: