niki_nadj написа:Къща на 2 етажа.2 стаи + коридор = 40кв.м. на етаж +стълбище . Заведение 45кв.м. до къщата иМоля посъветвайте!Дали ще има ефект?При тази " настройка " работи 30 мин. и 30мин. почива.
пристройка над заведението 35кв.м.Има само сменена дограма.Котела го регулирам само по темп. на водата- 40гр. работи по 24 часа.Така поддържа 21гр. Ако повиша темп. на котела става топло.Когато падне под 0 навън рядко вдигам на 50гр.Незнам дали ще е удачно със стаен термостат поради многото помещения - къде да го сложа. Със термо глави дали ще има ефект?
А ето и данни от газ анализатора :О2- 12.8 ; ланда- 2.4 ; изх.газове 188гр. при 80см.от изхода на комина ; под налягане 42.5 ; КПД - 88 процента. Дали са добре или има нужда от регулиране?Техника който ги замерва , ... малко му трепереха ръцете каза че са добре , та се чудя дали са добре.
Последна промяна от niki_nadj на чет яну 19, 2012 10:01 pm, променено общо 1 път.