Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ivelinmmmm - специалист
Ако затворят всички термоглави втората помпа как ще върти водата , на определен градус трябва да е направя да изгасва ли
fbr - майстор
Няма проблем за помпата. Тогава помпата върти на празен ход. Някои ползват лирата без термоглава, или един радиатор без термоглава, но със стаен термостат, дето гаси котела. Кеф ти риба, кеф ти паламуд.
ivelinmmmm - специалист
Ами възвратните клапи и двете ли трябва да са с пружина , на малкия кръг трябва ли да има такава клапа ,или само на големия да сложа.
fbr - майстор
Не виждам смисъл във възвратните клапани. Може и без тях.
filmatoplo - майстор
Този байпас 3/4 не е необходим .
ivelinmmmm - специалист
без баипас само с клапите ли
fbr - майстор
ср юли 08, 2020 9:19 pmfilmatoplo написа:
Този байпас 3/4 не е необходим .
Не става без байпаса. При ниска мощност на котела , втората помпа работи с напора който разрешава трипътния вентил, и по-отдалечените радиатори остава на сухо. Трябва си байпаса, за да имаш нормален поток през всички радиатори, независимо от положението на трипътния вентил.
ivelinmmmm - специалист
Ами системата ми е от старите с два цола тръба до тавана ,дали ще стане ако добавя само втора помпа на топлата вода .Сега радиаторите доста шумят като започнат да затварят термоглавите .
За трипътният на котела няма ли да го просветлите?
Примерно тази тема, която беше трета глава, от от обучението ми за направията на моето парно.
viewtopic.php?f=10&t=45800
Не за друго, но после може да пита неудобно.
ср юли 08, 2020 9:37 pmfbr написа:
ср юли 08, 2020 9:19 pmfilmatoplo написа:
Този байпас 3/4 не е необходим .
Не става без байпаса. При ниска мощност на котела , втората помпа работи с напора който разрешава трипътния вентил, и по-отдалечените радиатори остава на сухо. Трябва си байпаса, за да имаш нормален поток през всички радиатори, независимо от положението на трипътния вентил.
Не напора е проблем, а дебита и то само поради спецификата на трипътният.
Зависи с пълно или непълно отделяне е. Байпас не е нужен. При инсталация с две помпи....да речем, че като по голямичък ще се яви хидравличен изравнител.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср юли 08, 2020 9:42 pm, променено общо 1 път.

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: