Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ves-ko - специалист
пет окт 30, 2020 1:19 pmТрифон П.Трифонов написа:
...
И тъй е като се инсталират 20 киловата на 100квадрата.
То и аз, ма що нямам тея проблеми?!
Щот си пич! :) :supz:

Те проблемите идват, за да се научим. :)
ves-ko - специалист
пет окт 30, 2020 11:32 amfilmatoplo написа:
Аз мисля ,че вентилатора е с по голям дебит ,поне 160 м3 .
Е, не-е...
малко сметки:
115 nm³/h = 115 * 1000 / 3600 = 31,9 Lit/sec
160 nm³/h = 44,4 Lit/sec
Изглежда ми трудничко това вентилаторче с Ф 50 с изх. тръба (има/няма) ... :? с каква скорост ще летят тея 30-40 литра въздух за секунда :? Доста голямо налягане би трябвало да прави ... :)

По-скоро си мисля, че е нещо около 50-60 nm³/h т.е. 15-тина Lit/sec :?

Едит:
За сравнение - сешоар за ръце:
Мощност 950 W - вероятно половината е за вентилатора.
Ниво на шум 82 dB(A)
Скорост на въздуха 94 m/s
Дебит на въздуха 190 m³/h
Това спокойно би издухало пелетите направо в комина :)
Друг такъв:
Обща консумирана мощност: 1450 W
Мощност на топлинния елемент: 550 W
Дебит на въздуха: 250 m³/h - 75 l/s - при 900 W за вентилатова
При мощност 100-тина вата за вентилатора - едва ли има повече от 60 m³/h, а и шумът е значително по-малък ... :?
pechkata - специалист
пет окт 30, 2020 1:11 pmem68 написа:
пет окт 30, 2020 11:53 amkalin72 написа:


Нещо трипътен да имаш, за оптимална работа на котела? Май нямаш...и вдигни температурата на поне 70 градуса.
Не нямам .
Какво стана - направи ли номера на Анди...?
em68 - помощник
пет окт 30, 2020 2:43 pmpechkata написа:
пет окт 30, 2020 1:11 pmem68 написа:
пет окт 30, 2020 11:53 amkalin72 написа:


Нещо трипътен да имаш, за оптимална работа на котела? Май нямаш...и вдигни температурата на поне 70 градуса.
Не нямам .
Какво стана - направи ли номера на Анди...?
Не съм топло е времето :yawinkle: . Но може би не съм бил изчерпателен по проблема . Конденза го прави само при запалване след това няма . Горелките на Грейко Екзотик са много високо са разположени пламъка бяга на горе и пространството от долу образува конденз и там за сега няма нагар , а и може би аз не съм вкарал сандъчето плътно до стената което както ми казаха е важно !
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Абе ves-ko, тез ватове за нищо ги нямаш. Дебитите също.
Какви 900W за вентилатор на сешоар ???
Я разгледай малко обикновенни вентилатори кви ватове и с какви дебити са:
https://www.elbulgaria.com/bg/cc/%D0%B2 ... 1%80%D0%B0

При климатиците вътрешният е 30W и дебит 750м3/ч. - с турбина е вярно и си е трифазен по същество.
Външният е 40W и дебит 1600м3/ч. - с перка и трифазен.
gnt69 - майстор
пет окт 30, 2020 11:32 amfilmatoplo написа:
Аз мисля ,че вентилатора е с по голям дебит ,поне 160 м3 .
ТЪЙ ПИШЕ АЗ НЕ СЪМ ГО МЕРИЛ.
:partyman:
ico_3 - специалист
[quote=pechkata post_id=1045390 time=1604041068 user_id=86952]
[quote=ico_3 post_id=1045389 time=1604040844 user_id=41172]

RB20 от първите
[/quote]

Смени си запалката - тури от новите...
И настройките също - при палене...
[/quote]

Тази ми е трета :-D Педполагам че е от новите я дай настройки за палене
filmatoplo - майстор
Моето вентилаторче на камината е 34 вата с дебит 120 м3 ,затова предположих ,че за 42 вата ще е по голям дебита -ползва се и за 50 киловата горелка .
morfei1 - специалист
чет окт 29, 2020 10:58 pmves-ko написа:
Някой има ли идея колко е максималноят капацитет на вентилатора (нм3/ч при 100% натоварване) на RB-20 ?
А да имате идея колко вата е вентилатора на RB20 и RB30? :roll:
пет окт 30, 2020 7:44 pmmorfei1 написа:
чет окт 29, 2020 10:58 pmves-ko написа:
Някой има ли идея колко е максималноят капацитет на вентилатора (нм3/ч при 100% натоварване) на RB-20 ?
А да имате идея колко вата е вентилатора на RB20 и RB30? :roll:
От къдя на къдя?! Нямами. Речи, кажи, открехни на!

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: