Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Висока скорост на помпата
king82 - специалист
Помпата е 25-4 и работи на първа степен.
geniya - специалист
king82 написа:
Здравейте, зимата полека - полека си отива и вече втора година каминката си върши добре работата. НО, скоро ми паднаха 2 елетронни термометърчета със изнесена сонда с кабелче и аз реших да ги сложа на входящия и изходящия колектор. И, за мое учудване разликата между двете температури беше само 4-5 до 6 градуса.Примерно при изходяща 50, връщащата се е 45-46 градуса. Вероятно термометрите не изпъкват с голяма точност, но докато си стояха в стаята показваха еднакво. Каква е причината за тази малка разлика?

P.S. Понеже темата съм я започнал отдавна, на първа страница е описано квадратура,брой глидери и камина, ама уж са сметнати по мярка.
1.Топлото време
2.Малка мощност на радиаторите
3.Висока скорост на помпата
4.Преоразмерена камина
Трябваше да мериш в студеното време, сега те лъжат пролетните температури.