Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ico_3 - специалист
Помпата да тръгва на 65* иначе Set Temp Range
Min
60°
Max
80°
stilian20 - специалист
колега това са минимална максимална температура на горелката (между тези две стойности ти трябва да и зададеш колко да прави)
ти на колко си и задал
stilian20 - специалист
това става със стрелките без да влизаш в някое от менютата
stilian20 - специалист
ето там ти е проблема
няма как да работи нормално помпата като тя тръгва когато горелката изключва
според мен е хубаво да има поне 10 градуса разлика за да може горелката да бъде на 3-та степен при влючване на помпата.
ico_3 - специалист
какво по настройките трябва да променя?
stilian20 - специалист
Вариант 1:Дигаш темп на горелката на 75
Вариант 2:Смъкваш темп. на помпата на 54

При мен помпата е вързана към горелката и тръгва на 50с а горелката поддържа темп на водата около 60
ico_3 - специалист
Чакай малко че съвсем се обърках кое е температурата на помпата и кое температура на горелката
stilian20 - специалист
при теб помпата не е вързана към горелката нали ? ако е така завърти нейният регулатор на 55 градуса.
LazarGanev - "Велик майстор"
Аз не виждам нищо ненормално във факта помпата да включва и изключва постоянно, след като няма трипътен вентил на котела. Нали тя върши неговата работа и то точно с вкл/изкл? Нищо не пипай по настройките

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: