Най - вълнуващия въпрос зимно време.
srusev - специалист
naskov написа:
Като гледам къде са свързали разширителния съд се чудя, дали тези монтажници са прочели една книга за топлотехника:? Или са ти казали да не пипаш крановете на помпата :-D
Е пичове, стига бе, толкова ли е фатално :). Да бях ви извикал вас да го монтирате.
filmatoplo - майстор
Не е толкова фатално , просто тези компоненти се монтират на места близо до котела без спирателна арматура да възпрепядства действието им :wink: Като мембранни съдове и предпазни клапани -твоя го гледам под буфера :? Съда е по добре да е на връщащата вода на котела .На котела има залепена една схема на свързване -погледни я и книжката прочети .Погасителния контур сложи задължително че инак -гаранция няма да важи ако нещо стане .За да няма фатално -трябва ако спреш крановете на котела да може да поеме разширението на течността и да може да изхвърли течност при повишаване над допустимото налягане -при теб нито едното нито другото е спазено -дори без охлаждането . Твоите майстори поне им дай адреса на форума Направи сам :wink: да се засрамят и повече да не правят грешки -жизнено важни .
naskov - майстор
srusev написа:
Е пичове, стига бе, толкова ли е фатално :). Да бях ви извикал вас да го монтирате.
И да не забравяш да почистваш филтъра всяка година :)
LazarGanev - "Велик майстор"
naskov написа:
И да не забравяш да почистваш филтъра всяка година :)
Отначало по-често - даже сега е задължително да се провери - сигурен съм, че ще има боклуци от монтажа.
srusev - специалист
Кое е филтър и как се почиств? :? :lol:
naskov - майстор
srusev написа:
Кое е филтър и как се почиств? :? :lol:
Онова У парче в дясно от помпите. Затваряш крановете и отвиваш гайката на филтъра :)
filmatoplo - майстор
Русев , уж се ожени за котела пък не знаеш къде и е .... :wink: фитъра е бронзовия У -образен фитинг между помпата и крана .Спираш двата крана от двете страни на помпата включая и филтъра и отвиваш гайката отдолу -дръш и контра със втори ключ.Ще текне 200 грама вода няма да се плашиш -почистваш цетката и затягаш наново .След тази маниполация ще е влязъл малко въздух в системата -обезвъздуши помпата от страничното болче на помпата -после я пусни няколко пъти да завърти да разкара въздуха към местата за обезвъздушаване .Сигурно на буфера най горе имаш обезвъздушител за тази работа -има ли.
filmatoplo - майстор
Юпиеса колко вата ти е :? Помпите с какви параметри са 25/4 или 25/6 -еднакви ли са двете .Кога тръгва едната -кога другата ,или тръгват заедно -на колко градуса тръгват .Какво ти е налягането в системата -променя ли се при запалване на котела , колко бара ти е предпазния клапан на него пише . :)
srusev - специалист
ЮПС-то е 250W, помпите са 25/4 и са от старата инсталация, иначе шефа искаше да смени едната с по мощна. Тази помпа, която е до котела е с термодатчик и включва натолкова наколкото я настроя, другата се върти постоянно, но си мисля че и нанея един термо датчик ще е добре. Налягането го меря от манометъра на газовия котел, не се променя. 1,5-2бара е. Предпазния е 3,5 май.