Най - вълнуващия въпрос зимно време.
n.ganev - майстор
ico_3 написа:
Ако спра всички радиатори от термоглавите и я запаля ще стане ли номера?
Писал съм в темата за разход на пелети че правя точно това, е не точно да затварям термоглавите - но се получава много добре.
ico_3 - специалист
Стана работа!Забравил съм настройките ще трябва да си припомням.
n.ganev - майстор
Затваряй крановете / термоглавите /, пави настройки - Ткотел 65, Тбойлер 60, Делта 2 и си топли бойлерчето :yawinkle: .Включвай горелката на програма сутрин от 5 до 6 и 30 , след 12часа - пак така.
димитар кисиов - специалист
ico_3 написа:
Стана работа!Забравил съм настройките ще трябва да си припомням.
Ако останиш на пелети и сега в слънчевото време засечи разхода докато почне отоплителния сезон
n.ganev - майстор
Ако системата е Ок - разхода е смешен.
DimitarD - специалист
Здравейте отскоро съм собственик на пелетна горелка RB 30, къщата ми е 2-етажна 160 кв.м. /съответно на етаж 80 кв.м , бойлер 100 л. с една серпентина. Без изолация, но измазана с хоросан. Дограма - алуминиева laval обков.


Закупих си безжичен стаен Термостат Salus IT 500 /целият комплект/ но не мога да намеря информация за свързване към горелката.
Общо са 8 клеми на предавателя:

Max 16(5)A 230VAC Max 5(3)A 230V AC
NC COM NO L N NC NO COM

Системата е с две помпи, едната за БГВ, другата за отопление.
Ако някой има опит с IT500 ще съм му благодарен ако сподели.

Заредих се с 4 тона фъстъчени пелети и половин тон чамови. Някой има ли опит с фъстъчените пелети?
Последна промяна от DimitarD на нед авг 30, 2015 5:36 pm, променено общо 1 път.
димитар кисиов - специалист
Обърни капачката имаш схема кое е захранване и нормално затворен и отворен контакт имаш схема и на горелката трябва ти и свободно време да се поровиш
DimitarD - специалист
димитар кисиов написа:
Обърни капачката имаш схема кое е захранване и нормално затворен и отворен контакт имаш схема и на горелката трябва ти и свободно време да се поровиш
Да разбира се че съм се поровил в нет-а, изчетох и всичките 98 страници във форума преди да питам. Доколкото знам другите salus сработват като нормално отворени, предполагам че и този е на същият принцип.
За съжаление на двете тела няма схема, само в книжката има, но там не е дадена информация на кой изход от предавателя се свързва към горелката за стаен термостат.
При неправилно свързване на две устройства с различен софтуер е възможно да изгорят и двата.
Между другото преди да закупя стайния термостат, попитах майстора който ми монтира горелката дали е съвместим с нея, отговорът му беше "Да". След което го помолих да го монтира, а той ми заяви че неразбира от тези термостати :)
filmatoplo - майстор
:? :) За сефте чувам за толкова клеми на салуса , аз ползвам с 4 клеми , двете са ен и ел за захранване с 220 волта , и още две клеми ком и ено -които са за връска с горелката . Майстора не разбирал -ами аз като разбирам -защо не искате да ми плащате затова че разбирам :wink: .
DimitarD - специалист
Здравей filmatoplo.
Теб имам да те черпя, два пъти съм ти звънял за съвет :)
Ето прикачил съм изходите и схемите.

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: