Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ror - специалист
ммм само заради това помещение да ми се налага да излизам от кондензен режим, не мисля, имам доста запас по другите радиатори. Дали не става да си спретна един радиатор тип 44 Н600/1000 от два тип 22 така залепени :? , кво ще кажеш Лазаре ? :idea:
LazarGanev - "Велик майстор"
Може, и това е вариант - стига да има място.
2v6 - майстор
PIP написа:
...По моите сметки:
700м3 х 55вата = 38.5квата.
...
Аз винаги съм бил против смятането на мощността за кубик.
При мен се получава следното:
70х2.6=182 m3 * 55 = 10 kW
Стаите са с лоша изолация и много външни стени.
В най-студеното време котела работи 1-1.5 и почива половин час. Това при мощност около 8 кВ.

Излиза, че необходимата мощност е около 6 кВ или 30 Вт за кубик!

Друг е въпроса ако трябва да има резерв за бързо загряване. При мен отоплението работи непрекъснато...
PIP - майстор
2v6, много полезна информация, ще я имам предвид. Мерси.

Тема "Верни ли са ми сметките?" | Включи се в дискусията: