Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
До сега не съм монтирал вентилконвектори в отворен вид система т.е без налягане - Лазаре става ли.
vanko68 - специалист
Ще стане по следния начин-купуваш си дренажна помпа за голям климатик за 130 лв.Резервоара й е 1,5 л,а налягането-2 бара ( дават я,че качва на 20 м висичина).Тя има поплавък с магнитче,след като се напълни резервоара,чак тогава сработва помпата .Хубавото е,че има и реле с нормално отворен и нормално затворен контакт,което сработва заедно с помпата.Към него връзваш някакво ON/OFF клапанче,което да отвори тръбичката към основната система(преди главната помпа) и си готов.
filmatoplo-че какво му е на вент.конвектора,той работи с дебит,не с налягане.И по какво се различава от радиатор в отворена система?
filmatoplo - майстор
Имах предвид печка с водна риза ,все ги свързвам с непостоянна температура и получаване на въздух в отоплителните тела от време на време .
fbr - майстор
Що не ползвате варианта който се ползва при хладилниците.Там конденза се отвежда във вана през която минава топлата тръба и изпарява конденза.И понеже нямамаме такава тръба може да се ползва някакъв нагревател.И няма да се налага дупчене.
LazarGanev - "Велик майстор"
fbr написа:
Що не ползвате варианта който се ползва при хладилниците.Там конденза се отвежда във вана през която минава топлата тръба и изпарява конденза.И понеже нямамаме такава тръба може да се ползва някакъв нагревател.И няма да се налага дупчене.
Е, ние ще охлаждаме ли или ще топлим? Или просто ще плащаме и за двете?
fbr - майстор
Нагревателя няма да е с по-голяма мощност ,от мощността на кондензната помпичка ,така че за затопляне няма да има възможност.
LazarGanev - "Велик майстор"
Майтапих се. Ама много смешно изглежда комбинация на термопомпа с отворена система.
vanko68 - специалист
Кондензната помпичка ,която споменавам е с мощност 20 Вт и работи за десетина сек,след като се напълни резервоара.Горе-долу веднъж на час-два.Нагревател за да изпари 1 л вода му трябват толкова Квтчаса,че чак не смея да ги напиша,да не ми се смеете.
LazarGanev - "Велик майстор"
LazarGanev написа:
Майтапих се. Ама много смешно изглежда комбинация на термопомпа с отворена система.
Снощи, почерпен (и) заради появата на малкия Митко, гордостта на filmatoplo, думата, която ми дойде наум беше "смешно", но всъщност поставянето на отворен разширителен съд в една нискотемпературна отоплителна система, от който да прелива постоянно вода е ОПАСНО! Наличието на кислород в съд с топла вода до 55°С създава идеални условия за развитието на СМЪРТОНОСНАТА БАКТЕРИЯ ЛЕГИОНЕЛА! Не вярвам някой да има желание да държи такъв развъдник у дома си, още повече от него постоянно да прелива вода.
2v6 - майстор
kpacи написа:
... Ако успея да го вкарам в системата, не би следвало такова количество по никакъв начин да повлияе на нормалната работа на системата. Просто ако има някакво излишно количество то би трябвало до излезе през преливника на разширителния съд.
Налягането на водата в кондензната тавичка е 0.
Колко ще е налягането в тройника на твоята схема?
Със сигурност е >0 - водата ще излиза от системата в тавичката :idea:

Какъв е проблема да прекараш едно мъркуче ф8мм някъде :?: