Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Въпрос - колко време ще дава ток Юпс 600 вата със акумулатор 120 А мпер часа като захранва помпа 500 вата - спешно , благодаря . :?
bobykafe - специалист
Не повече от час и половина...
Сметката е проста и в никакъв случай точна:
120Аh x 12V =1440 Wh
1440 * 0.5 = 720 Wh ; тук 0,5 е КПД на UPS
720 /500 = 1,44 ; демек към час и половина.
Като за спешен отговор- толкова.

Заменен погрешно написан знак / с правилния *, благодарение правилната забележка на Антоний
Последна промяна от bobykafe на нед дек 20, 2009 3:41 pm, променено общо 1 път.
romanpm - майстор
Имам запитване за UPS Интиел 250W като сработи алармата за ниско напрежение на акумулатора не я чувам защото не съм до нея пък и тя работи кратко и после изключва помпата как да се увеличи звукът и времето и !? :?
Transporterr - специалист
bobykafe написа:
Не повече от час и половина...
Сметката е проста и в никакъв случай точна:
120Аh x 12V =1440 Wh
1440 / 0.5 = 720 Wh ; тук 0,5 е КПД на UPS
720 /500 = 1,44 ; демек към час и половина.
Като за спешен отговор- толкова.
да, нещо такова би трябвало да е достатъчно да предотврати завиране или други катаклизми .Само бих казал да имате предвид че когато се слагат големи акумуоратори на малки юпс-и че трябва да се зареждат дълго..
Antonii - майстор
bobykafe написа:
Не повече от час и половина...
Сметката е проста и в никакъв случай точна:
120Аh x 12V =1440 Wh
1440 / 0.5 = 720 Wh ; тук 0,5 е КПД на UPS
720 /500 = 1,44 ; демек към час и половина.
Като за спешен отговор- толкова.
Според мен много ниско КПД си заложил.
Значи аз със 55Ah акумулатор захранвам 100W помпа в продължение на 9h(практически измерено). Ако го интерполираме за този случай би трябвало да стигне за около 3-4h.
И тука във формулата за КПД си го писал, че го делиш пък го умножаваш, както си и трябва де. :wink:
2v6 - майстор
filmatoplo написа:
Въпрос - колко време ще дава ток Юпс 600 вата със акумулатор 120 А мпер часа като захранва помпа 500 вата - спешно , благодаря . :?
UPS захранващ помпа 500W дърпа от акумулатор 120 Ah, 12V най-малко 60 А ток (напрежението пада под 11 V :!: ).
При този ток помпата ще работи между половин и един час в зависимост от заряда на акумулатора.
Transporterr - специалист
P=U*I

откъдето се получава 500/12=41.6А

:cool:
filmatoplo - майстор
Teзи 41 А не се ли делят после от 120 Ач да се получат часовете които може да работи помпата . :? Иначе помпа 25-40 издържа на първа скорост 30 А с поморийски юпс 150 вата и 75 Ач акомулатор 10- часа .
lz1wvm - специалист
P=U*I

откъдето се получава 500/12=41.6А
Така е когато се дърпа ток от идеален източник.Демек без вътрешно съпротивление.При дадените данни от filmatoplo и ако сметнем,че вътрешното съпротивление на акумолатора е 0.01ом.След малко изчисления достигаме до извода,че още при първоначално включване на помпата,напрежението на акумолатора ще падне на 11.5 волта.До не говорим,че веднага ще почне да кипи и вътр. съпротивление допълнително ще се увеличи и т.н.При така зададените параметри от filmatoplo този вариант не става за резервно захранване.За да върши работа капацитета на акумолатора трябва да е минимум 250 амперчаса.А ако се слага,какъв да е акумолатор-капацитет......400 амперчаса.
filmatoplo - майстор
Значи да се навържат 3-4 акомулатора 120 амперови паралелно :wink:
Последна промяна от filmatoplo на съб дек 19, 2009 6:56 pm, променено общо 1 път.

Тема "Проблем с UPS" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: