Най - вълнуващия въпрос зимно време.
VLADO66 - майстор
Нямам идея как работи,като рових за термоглава с изнесен датчик ми направи впечатление-мери "изходяща "температура в границите 25-60гр.Значи не става въпрос за въздушен термостат.
AntonBM - специалист
Владо, това е вентила! Точно за това е направен! Виж схемата от този каталог на страница 72.
Остава да се види колко пари струва.
Ако е много скъп може да се изпълни и това, което писах аз – с ръчна регулация на секретния вентил и обиковенна термоглава, но с този вентил подовото ще работи на пълна мощност и когато се подава по-ниска температура от котела. Смятам, че това е джаджата, която трябва на Христо за да направи инсталацията без да се притеснява. Вече ще я ползвам и в своите проекти. Хитро нещо. Остава да видя кой я продава в нашият район.
Последна промяна от AntonBM(стар) на пон окт 01, 2012 6:28 pm, променено общо 1 път.
VLADO66 - майстор
А може да се куплира с вентил за увеличен дебит.
filmatoplo - майстор
Деплан имат вентили на Херц , и БГ Терм .Тия джаджи ги има и в кутийки за монтаж в стената -има две термоглави обаче , едната мери въздуха в стаята , другата температурата на водата :wink: .

Тема "Подово отопление на приобщена тераса" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: