Можеш ли да си позволиш да оставиш системата да работи рано от сутринта до обяд, един слънчев ден САМО на топлообменника на басейна,за да видиш дали го има този момент на тръгване и спиране на помпата в преходния период на загряване на водата в колекторния кръг, ако го има с този топлообменник а с другия на бойлера го няма както вече си установил ,значи 99% проблема е в топлообменника , включая и армировката до разклоненията за другия топлообменник!
За съжаление има 2 проблемчета с тази идея.
1. Топлообменника на басейна не е достатъчно мощен, за да отнеме толкова температура при слънчево време.
https://www.dropbox.com/s/u1fbbn5x1lmp3 ... .27.54.jpg
2. Той няма управление.. с ръчно ключе е.. принципно се ползва 5 дни в годината докато загрея басейна май месец..(преди да дойдат туристите и преди да има нужда от топла вода в бойлерите) и затова не е слагано управление.
Ето една груба схемичка:
https://www.dropbox.com/s/eb7slstvm0q2e ... %D1%80.pdf
..в нея не са отбелязани само 2-3 утаечни филтъра (които ги проверявам редовно) и пълначката с регулатор на налягането и разширителния съд, които са точно след помпата на колекторния кръг.
Помпите на кръговете на басейна и колекторите са UPS 25-80 , a на бойлерния UPS 32-80. Основните разводки са са 1 1/4", но при самите помпи UPS 25-80 e 1".
P.S. Вчера ни правиха от ЕВН някакъв ремонт на таблото и спрели тока.. по стечение на обстоятелствата момчето за поддръжка не беше в хотела.. а аз докато отида да пусна генераторчето и беше завряло пак горе.. после час и нещо мъки да обезвъздушим.
Всички тия жълти неща по схемата са уж автоматични обезвъздушители, но като има много пара повечето работят само като им натиснем иглите.. май като заври от налягането не могат да се отворят иглите..