Най - вълнуващия въпрос зимно време.
idunno - специалист
Причината за клокочещите радиатори няма да се оправи като се качи налягането.
Дали няма теч и да гълта въздух от някъде !?
LazarGanev - "Велик майстор"
gamencerista написа:
В момента радиаторите са отворени докрай. Клокоченето спира само когато крана е навит докрай. Дори при средно положението клокоченето е като теч от бойлер или стар улук на къща :)
Колко крана имаш на радиатор, имаш ли кранове не изхода?
AntonBM - специалист
gamencerista, дай малко повечко информация за твоята отоплителна инсталация. За да ти кажем какво точно трябва да е налягането в РС (разширителния съд), трябва да знаем колко е налагането на статичният воден стълб – разликата във височината на радиатора монтиран най-високо (примерно на 2 или 3-ти етаж) обикновено лира в баня е най-високата точка и най-ниската точка (обикновено е котела). Налягането на този РС зависи и от предпазния клапан. То трябва да е някъде по средата между тези 2 стойности.
Примерно: ако къщата ти е на 2 етажа и на 2-ри има лира висока около 1,5 м, но е монтирана на 0,5 от пода, а котела ти е в мазе (сутерен) статичният воден стълб е сумата от височината на сутерена, етаж 1 и 2 метра за лирата на етаж 2. Да кажем, че става 2,5+2,8+2=7,3 м.вод.ст. Това се дели на 0,981 (закръглено 10) и се получава колко бара трябва да е настроена пълначката, за да се гарантира, че с това налягане ще се напълни до горе и най-високият радиатор. В случая трябва стартовото ти налягане да е не по-малко от 0,8 Bar. За предпочитане е да е поне 1 Bar. Ако предпазният клапан, който е сложен на твоята инсталация е 3 Bar, балона на твоят РС трябва да е напомпен на 2 Bar. Mери се, когато налягането в инсталацията е по-ниско от 2 Bar, иначе няма да замериш налягането на въздуха в балона, а това на водата в инсталацията.
Ако си спазил това правило при студен котел налягането ще пада на 1 Bar, толкова на колкото си настроил пълначката или ръчно си го напълнил с кран на студено. При загряване ще се вдига до 2 и ще се закрепи на тази стойност, ако РС е избран правилно и има необходимият обем. Ако е по-малък това налягане ще се прехвърли и може да достигне 3 Bar, като тогава ПК ще се задейства и ще изхвърли топлоносител (вода). Така когато изстине котела налагането в инсталацията вече няма да е 1 Bar, a ще е по-малко, като нищо чудно дори да спадне под 0 Bar. Т.е. в системата да се получи вакум и тя да засмуче въздух.
Обема на РС се определя по формули, пускал съм ги във форума, но грубо може да се приеме, че той трябва да е с обем в литри, колкото е топлинната мощност на котела в kW. Примерно за 20 kW котел 20 литра РС – това е грубо, но за ориентиране върши работа.
Много монтажници предпочитат да пълнят инсталацията до налягане по-високо от това на въздуха в РС. Това не е грешка, ако се подбере по-голям РС, но трябва да се внимава и изчислява до колко, защото ако РС е примерно 30 литров и е напомпен на 1,1 Bar, а напълниш инсталацията на 2 Bar, ти смачкваш балона на РС и той вече няма нищо общо с 30 литров РС. Става някъде около 15 литров, а това е недостатъчно за поемане на всички линейни разширения. В този случай налягането не стои статично, както би стояло, ако налягането на РС е по-високо от това на пълначката, а се изменя във времето. Стартово е в този случай 2 Bar, защото приех, че на толкова е напълнено на студено, но понеже РС вече е напънат (смачкан) при затопляне няма да се спре на някаква стойност, а плавно ще се повишава. Ако въздуха в РС е малко това налягане може да прехвърли и показанието на ПК и той да се задейства. Следва опасност от засмукване на въздух...
За това аз препоръчвам налягането в балона на РС да е по-високо от това, на което се пълни инсталацията. Така работното налягане се стабилизира точно на това, на което е напомпен РС и по-лесно се следи състоянието на въздуха в балона му. При студена инсталация налягането в инсталацията е по-ниско от това в балона и може лесно да се замери с манометър (и помпи, ако е нужно), без да се изпуска вода от радиаторите.
Казано по-просто – опиши инсталацията си и ще ти кажем как да си настроиш РС. В него е проблема. Инсталацията ти засмуква въздух. Иначе до сега да си я обезвъздушил. Под описание разбирам височина на водният стълб в инсталацията, мощност на котела, обем на РС (пише го на него) и какъв предпазен клапан са ти сложили.