Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kalin72 - майстор
Помпата е малко над серпентината на бойлера, на първа скорост никога не е работила добре, не може да изтласка водата до колекторите, затова работи или на 2, или на 3.
Andri01 - майстор
Горещата вода как влиза в допълнителния съд? Ако входа е над работното ниво ,то тя ще увлича въздух към серпентината на долу.
kalin72 - майстор
Andri01 написа:
Горещата вода как влиза в допълнителния съд? Ако входа е над работното ниво ,то тя ще увлича въздух към серпентината на долу.
Да, така влиза. Затова и съм намалил крана преди входа, за да не се получават мехурчета...но явно ше трябва да напълня дрейнбек съда до горе с вода, за да се влива без скок :)
Andri01 - майстор
Моя съд е с два отвора от към СК: горния е над нивото винаги / и при спряла помпа/ и служи за вход/изход на въздуха при стоп/пуск на помпата. Долния е под работното ниво. Двата отвора са вързани с "Т" . Тетката е над нивото при спряла помпа 8 да може да прекара въздуха при пускане,без да отиде същия във водата.също така от "Т" към горния отвор имам монтиран клапан/ направи сам/. Той е на принципа на самообезвъздушителните,но с по-големи отвори за въздуха и не пуска вода,ако стигне да него. Всички тези алапиоли сам ги направил с цел намаляване въздуха във водата ,а и от там и ръждата на серпентините/ "TESSY" са пълни с ръжда /.
fbr - майстор
Andri01 написа:
Моя съд е с два отвора от към СК: горния е над нивото винаги / и при спряла помпа/ и служи за вход/изход на въздуха при стоп/пуск на помпата. Долния е под работното ниво. Двата отвора са вързани с "Т" . Тетката е над нивото при спряла помпа 8 да може да прекара въздуха при пускане,без да отиде същия във водата.също така от "Т" към горния отвор имам монтиран клапан/ направи сам/. Той е на принципа на самообезвъздушителните,но с по-големи отвори за въздуха и не пуска вода,ако стигне да него. Всички тези алапиоли сам ги направил с цел намаляване въздуха във водата ,а и от там и ръждата на серпентините/ "TESSY" са пълни с ръжда /.
По същия начин е и моята система, само дето клапана ми е с електрическа задвижка. Тъй като задвижката има време на задействане, то през това време, течността вече се е завъртяла през системата, и затваря досега с въздушната част на съда. След като спре помпата, и мине времето на задействане на задвижката, клапана отваря и пуска въздух във водния стълб и го прекъсва, и течността се връща в съда.
Andri01 - майстор
Не виждам смисъл от този клапан,с ел.задвижка? DB системата не трябва да има никакви клапани /само спирателни кранове пред/зад помпата/Аз съм сложил и на серпентините/моите са 3бр,на 2 бойлера/,но са постоянно отворени.Е,в зависимост кой бойлер работи и дали кам камината или към СК.
Evgeniy - майстор
fbr написа:
По същия начин е и моята система, само дето клапана ми е с електрическа задвижка. Тъй като задвижката има време на задействане, то през това време, течността вече се е завъртяла през системата, и затваря досега с въздушната част на съда. След като спре помпата, и мине времето на задействане на задвижката, клапана отваря и пуска въздух във водния стълб и го прекъсва, и течността се връща в съда.
Точно от такава система избягах далеч. Бях го направил и аз така, но няколко пъти спира тока за съвсем малко - минута или две. И тогава в системата остава частично въздух - точно толкова, колкото да не може да завърти.
Evgeniy - майстор
LazarGanev написа:
Кранът трябва да е след помпата, а не преди нея! Преди помпата ако има кран може да се създаде разреждане - съответно въздух, кавитация и всякакви гадории
Лазаре, поправи ме, ако греша, но във помпените групи дебитомера - съответно ограничаването на дебита е все преди помпата. Това беше причината да сложа моето кранче за ограничаване там.
LazarGanev - "Велик майстор"
Evgeniy написа:
Лазаре, поправи ме, ако греша
Веднага те поправям :) - в обикновена система помпата работи като циркулационна, няма прекъсване на потока и налягането, което създава помпата (част от него) помага на входа на помпата. Докато при Дрейн бек системите като твоята помпата работи като напорна - тоест като кладенчова помпа - на входа си засмуква вода и я нагнетява, но налягането което създава отива за преодоляване на височина, след която потокът се прекъсва от въздуха в Дрейн бек съда. В първия случай - при една обезвъздушена система няма никакво значение къде ще е крана за регулиране на дебита, а във втория случай има значение, както при градинска (кладенчова) помпа - знаеш че там ако сложиш кран на входа затормозяваш помпата, увеличаваш вакуума и ако има слабо място може да засмуче възух или пък да се породи кавитация. При кран на изхода няма никакви проблеми :wink:
Evgeniy - майстор
Аз също нямам прекъсване на потока, след като се е напълни колектора. ДБ съда ми е всъщност разширител на студената тръба, свързан под помпата. На колектора имам верикална отворена тръба за обевъздушаване. Веднъж напълнена, системата работи като обикновена отворена система.

Съображението ми беше, че дроселиране след помпата ще доведе до падане на налягането след кранчето и може би до намаляване на максималния воден стълб при определен дебит.

Тема "Въздух в помпата на слънчевата инсталация." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: