daniel.genchev написа:Инсталацията ще е медна. Нахвърлях я за бързо, но имам някои въпроси.-Тръбата към разширителя може да е с минимален диаметърф 12...ф16;
Какъв да е размера на тръбата за разширителя?
Да има или не байпас на помпата, и ако има къде да е помпата на главната тръба или в байпаса?
В някоя тема бях мернал, че колега е ползвал казанче от тоалетна(чугунено) за разширителен съд. Обещаха ми казанче, но още не е при мен и се чудя колко вода събира. Дали ще е достатъчно
-Помпата задължително на байпаса и я осигури срещу рециркулация през основната линия;
-Разширителният съд - 7%...10% от обемо на системата.
За диаметрите на основните тръбопроводи при гравитачна система, спирачка са само инвестициите, колкото по-големи, толкова по-добре. Принципа на Мечо Пух.
По този начин се свеждат до минимум хидравличните загуби.
Много внимавай при изпълнението да има минимален брой колена и да няма обратни наклони. Колената да са с голям радиус на огъване.