Най - вълнуващия въпрос зимно време.
gnt69 - майстор
А разширителния съд напомпан ли е. :partyman:
шоп - майстор
nandrolon написа:

Та гледам след котела 1 бар на 50 градуса и 2 бара на 70.

Та се чудя това разширение не е ли много за 20 градуса и разширителния съд играе ли си ролята която трябва при това положение?
За мен това не е нормална работа на системата. А колко ли ще е налягането при студена система :roll: :? Може би РС не е сметнат правилно и обема му е малък.

Колко литра топлоносител има в системата, колко литра е РС и какво е началното налягане при стъдена система ( 10-20 градуса)?
nandrolon - специалист
Разширителният съд е 35 литра. Системата е 150 литра. Т.е. по -голям е.

Налягането от водопровода е 1 bar.

Евентуално обезвъздушаване дали би играло подобна роля,но времето ще покаже.
jabata - специалист
nandrolon написа:
Привет,от скоро се огледах как ми работи инсталацията.

Та гледам след котела 1 бар на 50 градуса и 2 бара на 70.

Та се чудя това разширение не е ли много за 20 градуса и разширителния съд играе ли си ролята която трябва при това положение?

Благодаря
Съветвам те да си провериш системата и налягането на разширителния съд, преди да направиш басейн в къщи.
Източи системата, виж налягането в РС на празна система, и тогава допълни. Според мене ти е паднало налягането в РС. Такива колебания не се отразяват никак добре на тръбите, и не е ясно кога някоя снадка няма да издържи и ще има ПУФ :?
kozl - майстор
Е кви па са тия налягания :?
И системата предполагам има предпазен вентил и ПУФ през вентила докато спадне налягането.
nandrolon - специалист
С малко търсене си отговорих на въпросите.

Проблемът е че р.с. е с по високо налягане отколкото трябва.

При 1 бар в системата при студено състояние р.с. трябва де малко под бар. Той е 1.5...

Явно не с предположилимче на село водата е кът.
kozl - майстор
Разширителния съд започва да работи над налягането, на което е напомпан откачен от системата.
На практика под това налягане няма Р.С.
При нас инсталацията работи с налягане 3,5 -4 бара за 7 ет. сграда. Налягянето се отчита в най-ниската точка, където се намира разширителя. Ако разширителя е на друго място по височина, там налягането ще е друго. Предпазния клапан на инсталацията е на 6 бара и доста пъти се е случвало да сработи поради проблеми в автом.пълначка.
За улеснение 1 бар отговаря на 10 метра воден стълб. Т.е. когато една тръба е висока 10 м и е пълна с вода, долу налягането е 1 бар, горе нула.