grants написа:Добра вечер колеги
Днес отдадох 1-2 часа за настройки по режима на модулация , та в крайна сметка ми се затвърди мнението че спрямо Автоматичния е по-зле.
За какво говоря , с две думи модулацията използва 2 степени - максимална до достигане на желаната Т и модулираща , на която минава след достигане на желаната Т. Отделно има доста голям диапазон , в който се регулира желаната Т - при зададена 53гр се движи от 54 до 50. Твърдо оставам на Автоматичния режим
@tysonlkr заводските настройки в книжката за 13кВ модел ми се видяха доста завишени , според моя случай.
Ето мойте настройки:
Режим : Автоматичен
Зададена температура : 53гр.
-----------------------------------
TP01:
C03 - 0.7 /1ва степен
C04 - 0.8 /2ра степен
C05 - 1.3 /3та степен
C06 - 2/ 4та степен
C07 - 3.2 /5та степен
C11 - 1 /степен Модулация
-----------------------------------
TP02:
U03 - 1150 /1ва степен
U04 - 1300 /2ра степен
U05 - 1400 /3та степен
U06 - 1550 / 4та степен
U07 - 1700 /5та степен
C11 - 1200 /степен Модулация
-----------------------------------
TP04:
Th01 - 47
Th19 - 45
Ih24 - 3
-----------------------------------
Аз имам следното питане при еднакво количество на подаване на пелети винтелатора каква роля играе Според мен ако е на по-високи обороти ще обдухва по-бързо пелетите , те по-бързо ще изгарят , но и ще се отделя по-висока Т. В другия случай ако вентилатора обдухва с по-ниски обороти , пелетите ще горят по-бавно и ще отделят по-малко топлина.
Питам защото подаването на пелети съм го оптимизирал максимално , дори 0.1 надолу или нагоре разтройва целия процес и Т започва да спада по-бързо и да се вдига по-бавно. Та остана само с вентилатора да си поиграя
Поздрави !
Как направи да ти показва оборотите, при мен показва във волтове?