Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Точно там, ама я бутни леко у лево, да прай зиг-заг.
Цецо - специалист
Прикачен файл:
котел.png
котел.png (5.24 KиБ) Видяна 1594 пъти
Ламарината над горелката е поставена.Сега се замислям за турболатор между двете хоризонтални плочи.Кой е най подходящ и може ли да се закупи отнякъде?
naskov - майстор
Ламарината смъкна ли 50* на димните газове?
Цецо - специалист
Само с 10 паднаха.
Цецо - специалист
Прикачен файл:
котел 3.png
котел 3.png (5.21 KиБ) Видяна 1523 пъти
Освен ламарината над горелката , поставих и решетка , която да забавя движението на димните газове и температурата спадна на 150 градуса като датчика е вкаран вътре в кюнеца напречно.Това добре ли е.Трябва ли да се смъкват още.
filmatoplo - майстор
    От 90-110 са добре ,над 120 си в разход .ако намаляш въздуха без това да ти пречи на горенето намаля ли температурата.
    Цецо - специалист
    Имам следните настроики:

    3 степен-зареждане-5 сек.
    -цикъл - 30 сек.
    -вентилатор - 46

    2 степен-зареждане-3 сек.
    -цикъл - 30 сек.
    -вентилатор - 42

    1 степен-зареждане-2 сек.
    -цикъл - 40 сек.
    -вентилатор - 40

    Кое да променям и с колко ?
    Цецо - специалист
    Ако намалявам въздуха за да падне температурата на димните газове , трябва ли да намалявам и дозите ?
    joro39 - специалист
    намали 3 та степен на 4 сек
    Цецо - специалист
    Какъв е смисъла като през 3 степен се преминава и след това модулира между 2 и 1 степен с превес на 1 степен.