Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Вичи - специалист
ivan_v написа:
15 градуса разлика вход/изход е много. При 7.7 KW изходна мощост на машината това означава по-малко от половин кубик/час циркулация. Трябва да се постигне ΔT близко или равно на 5 ( а защо не и по-иско,но е трудно). Това се прави или с мощна помпа, или по-добре с ниски хидравлични загуби на трасето. За нискотемпературна система се преоразмеряват не само радиаторите, а и тръбите, кранчетата( аз вкъщи съм без кранчета, температурите са изравнени с корекция в броя на глидерите), и филтрите. Помпата може да направи 1.5m3/h , ако се намалят хидравличните загуби.
При положение,че ТП достигне 50° изход и 45° връщаща вода, а стаите не са затоплени до желаната температура значи трябва да се подобри системата, а не да се търси по-мощна ТП.
ПП Още веднъж- акцент на кранчетата- или без тях, или да са сферични с цел по-малко съпротивление.
Глупости, половин София, а предполагам и останалите градове с централно топлоснабдяване се топлят така. Топлофикация е длъжна да подаде 55 гр. на изхода на абонатната и не винаги успява. По неизолираните тръби в сградата водата стига до радиаторите под 50 гр. и излиза в зависимост от радиатора 25 -40. Инсталацията е ОК, не пипай нищо. Какво всъщност те притеснява, студено ли е в стаите?
maistor Mani - напреднал
не е топло по-скоро,явно трябва да се замисля за изолация и да пусна директно тръби до повече от отоплителите у дома
Вичи - специалист
С допълнителни тръби нищо няма да постигнеш. Изолацията, естествено ще реши проблема. Не е вярно, че външна - вътрешна е все едно. Вътрешната изолация е половин изолация - прави се само ако няма възможност за външна. Ако имаш намерение по-нататък да се изолираш, помагай до тогава на ТП с някакви евтини конвенционални ел. уреди. То този сезон вече едва ли ще има нужда.
didoka - помощник
Zoro5 написа:
maistor Mani написа:
Мисля да сменя и климатика за 24 и по-голям ТО какво мислите и да направя изолация на таваните!?
Карай ги едно по едно! Първо си направи топлоизолацията, а климатика е лесна работа - може да почака. Ако ти е хубава изолацията може и да си остане тази ТП. Първо се прави изолацията и тогава се избира ТП - ти си ги започнал отзад-напред нещата. Влючвай духалки да изтикаш февруари и той сезона ще приключи, а като се стопли се заеми с ТИз.
+1
Zoro5 - специалист
maistor Mani написа:
не е топло по-скоро...
Какво значи "по-скоро"? Дал си няколко хилядарки за ТП и радиатори , и не са ти останали 5 лева за термометър? Отиди си купи 10 термометъра за по левче и ги наслагай по всички стаи + един отвън . Сложи и едно електромерче на ТП да се види дали работи в режим и колко харчи. Това "топло, студено, много, малко" е твърде относително. Измервания трябват, не предположения. Така като действаш насляпо, рискуваш да хвърлиш пари в грешна посока.
Начертай и една схема на стаите с парното , какви елементи си вложил, дължина на тръби и т.н. и я пусни тука. Сега как да отгатнат хората какво точно си сътворил?
Помогни си сам за да ти помогнат и другите!
maistor Mani - напреднал
Zoro5 написа:
maistor Mani написа:
не е топло по-скоро...
Какво значи "по-скоро"? Дал си няколко хилядарки за ТП и радиатори , и не са ти останали 5 лева за термометър? Отиди си купи 10 термометъра за по левче и ги наслагай по всички стаи + един отвън . Сложи и едно електромерче на ТП да се види дали работи в режим и колко харчи. Това "топло, студено, много, малко" е твърде относително. Измервания трябват, не предположения. Така като действаш насляпо, рискуваш да хвърлиш пари в грешна посока.
Начертай и една схема на стаите с парното , какви елементи си вложил, дължина на тръби и т.н. и я пусни тука. Сега как да отгатнат хората какво точно си сътворил?
Помогни си сам за да ти помогнат и другите!
Сега ще бъда по-конкретен. Ако оклоко 14-16 в едната стая и 18 в другите две ,а в четвъртата е спрян радиатора ,а 3 -те конвектора са спряни от началото на януари ,защото когато ги включа и тях духат студено ,ако това е топло за мен не е.ТП си има всички индикатори за моментен разход градуси и т.н.които следя. От януари до момента работят и 2 климатика нон стоп уж да помагат ,но уви системата не успява да връща вода около 39-40. Моята идея с тази тема беше да ме посъветвате по скоро дали не съм допуснал някаква сериозна грешка с изграждането на водната инсталация-която е 2 отделни кръга и радиаторите и конвекторите са навързани последователно
LazarGanev - "Велик майстор"
maistor Mani написа:
Сега ще бъда по-конкретен. ...ТП си има всички индикатори за моментен разход градуси и т.н.които следя.
Добре тогава, бъди по-конкретен, кажи какво показва ватметъра ти като моментен разход?
maistor Mani - напреднал
В момента и почти цял ден днес работи на около 1киловат.Изходяща вода около 47 дори 51 градуса на моментовръщаща 31-33 макс и не топли всички радиатори как-то съм писал.В момента са пуснати 4 120/50 и е 50/50
LazarGanev - "Велик майстор"
Един киловат е малко. Я вземи да почистиш месинговия У-филтър преди помпата. Нали има?
maistor Mani - напреднал
LazarGanev написа:
Един киловат е малко. Я вземи да почистиш месинговия У-филтър преди помпата. Нали има?
Има филтър,ама не е месингов а пластмасов прозрачен и гопочиствах преди около 2 седмици от боклуците

Тема "Изграждане на водната инсталация на парно от термопомпа от климатик" | Включи се в дискусията: