Най - вълнуващия въпрос зимно време.
StefanNikolov - специалист
Просто системата върви без грешно и като се включи помпата на зададената температура става шум в радиаторите все едно си пуснал чешмата и се чува в стените. Дори при спряна инсталация ако върти помпата дори на 1 степен шумят радиаторите на въртящата вода. При отворено и полузатворено положение на термоглавите и крана за студената вода. Влиза ли вода в радиатора шуми не на въздух а на самия дебит.
kozl - майстор
съб окт 30, 2021 3:49 pmStefanNikolov написа:
Просто системата върви без грешно и като се включи помпата на зададената температура става шум в радиаторите все едно си пуснал чешмата и се чува в стените. Дори при спряна инсталация ако върти помпата дори на 1 степен шумят радиаторите на въртящата вода. При отворено и полузатворено положение на термоглавите и крана за студената вода. Влиза ли вода в радиатора шуми не на въздух а на самия дебит.
Много мъчно те разбирам.
1.Коя система върви без помпата да се върти? На камина без водна риза помпа не и трябва.

2.Това ли е системата - горенето в камината?

3. Какво значи спряна инсталация? Вероятно загасено горенето в камината и работеща помпа :? Ама ако тъй значи в хидравличната система (водна риза, помпа тръби, радиатори) има движение на водата, независимо дали водата се подгрява или не. А щом има движение се появява и шум.

4. При работеща помпа, като спреш всички радиатори, шума спира ли тотално?

5. Пишеш, че има три кръга. Кои радиатори към кой кръг са и от всеки кръг ли се получва шум?

6. Писал си, че не ползваш отопление на първия етаж и отопляваш само втория. Ако пуснеш само на първия етаж радиатор, а на втория всички спряни - има ли шум?
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 4:27 pmkozl написа:
съб окт 30, 2021 3:49 pmStefanNikolov написа:
Просто системата върви без грешно и като се включи помпата на зададената температура става шум в радиаторите все едно си пуснал чешмата и се чува в стените. Дори при спряна инсталация ако върти помпата дори на 1 степен шумят радиаторите на въртящата вода. При отворено и полузатворено положение на термоглавите и крана за студената вода. Влиза ли вода в радиатора шуми не на въздух а на самия дебит.
Много мъчно те разбирам.
1.Коя система върви без помпата да се върти? На камина без водна риза помпа не и трябва.

2.Това ли е системата - горенето в камината?

3. Какво значи спряна инсталация? Вероятно загасено горенето в камината и работеща помпа :? Ама ако тъй значи в хидравличната система (водна риза, помпа тръби, радиатори) има движение на водата, независимо дали водата се подгрява или не. А щом има движение се появява и шум.

4. При работеща помпа, като спреш всички радиатори, шума спира ли тотално?

5. Пишеш, че има три кръга. Кои радиатори към кой кръг са и от всеки кръг ли се получва шум?

6. Писал си, че не ползваш отопление на първия етаж и отопляваш само втория. Ако пуснеш само на първия етаж радиатор, а на втория всички спряни - има ли шум?
Камината е пелетна с водна риза. Имам предвид, че системата е без грешна, че като запаля камината си грее всички радиатори равномерно. Спряна инсталация имам в предвид че пускам само помпата да върти водата без да паля камината и движението на водата е много шумно и на 1 ина 2 и на 3 степен във всички радиатори.. като спра радиаторите шум няма.. От всички радиатори има шум. На първия етаж е само камина без радиатори, защото не го ползвам и не съм слагал радиатор. Като се пусне помпата на температура от 40 градуса и започва да шуми, като влезе в модулация камината за да се охлади и температурата падне на 36 помпата спира и не шуми нищо. За 2 минути зостига пак 40 и пак се включва и шуми. И вече като не пада темп. Под 40 градуса а е загряла водата си работи и шуми постоянно и в 22.00часа я спирам за да може да спим.
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 6:47 pmStefanNikolov написа:
съб окт 30, 2021 4:27 pmkozl написа:
съб окт 30, 2021 3:49 pmStefanNikolov написа:
Просто системата върви без грешно и като се включи помпата на зададената температура става шум в радиаторите все едно си пуснал чешмата и се чува в стените. Дори при спряна инсталация ако върти помпата дори на 1 степен шумят радиаторите на въртящата вода. При отворено и полузатворено положение на термоглавите и крана за студената вода. Влиза ли вода в радиатора шуми не на въздух а на самия дебит.
Много мъчно те разбирам.
1.Коя система върви без помпата да се върти? На камина без водна риза помпа не и трябва.

2.Това ли е системата - горенето в камината?

3. Какво значи спряна инсталация? Вероятно загасено горенето в камината и работеща помпа :? Ама ако тъй значи в хидравличната система (водна риза, помпа тръби, радиатори) има движение на водата, независимо дали водата се подгрява или не. А щом има движение се появява и шум.

4. При работеща помпа, като спреш всички радиатори, шума спира ли тотално?

5. Пишеш, че има три кръга. Кои радиатори към кой кръг са и от всеки кръг ли се получва шум?

6. Писал си, че не ползваш отопление на първия етаж и отопляваш само втория. Ако пуснеш само на първия етаж радиатор, а на втория всички спряни - има ли шум?
Камината е пелетна с водна риза. Имам предвид, че системата е без грешна, че като запаля камината си грее всички радиатори равномерно. Спряна инсталация имам в предвид че пускам само помпата да върти водата без да паля камината и движението на водата е много шумно и на 1 ина 2 и на 3 степен във всички радиатори.. като спра радиаторите шум няма.. От всички радиатори има шум. На първия етаж е само камина без радиатори, защото не го ползвам и не съм слагал радиатор. Като се пусне помпата на температура от 40 градуса и започва да шуми, като влезе в модулация камината за да се охлади и температурата падне на 36 помпата спира и не шуми нищо. За 2 минути зостига пак 40 и пак се включва и шуми. И вече като не пада темп. Под 40 градуса а е загряла водата си работи и шуми постоянно и в 22.00часа я спирам за да може да спим. Но шума е само от радиаторите като минава водата. "ВИЕНЕ"
krasi92 - майстор
помпата би ли споделил каква е. Табелката и има надпис. Стрелката на помпата накъде сочи
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 6:51 pmvlax написа:
Дублираш се,трий.
:partyman:
Исках ново съобщение да напиша но се обърках
StefanNikolov - специалист
съб окт 30, 2021 6:54 pmkrasi92 написа:
помпата би ли споделил каква е. Табелката и има надпис. Стрелката на помпата накъде сочи
Помпата е вило 25-6-3 и стрелката сочи посоката на водата. Правилно си върви. Просто движението на водата като минава през радиатора е силно дори при първа скорост на помпата и притворени кранове. Трябва да намаля самия дебит някак си според мен. Тъй като от сервиза ми казаха, че е завихряне на водата това и не влиза в гаранцията.
kozl - майстор
Дебита може да се намали със спирателен кран след помпата.
Центробежните помпи не се товарят в такъв режим.
krasi92 - майстор
В палетарката помпата е монтирана след крана на връщащата вода. Редно ли е да притвори крана на топлата. Системата с медни тръби ли е