Най - вълнуващия въпрос зимно време.
евгени1 - специалист
Започна да работи - показва отопление, а работи на охлаждане, но това е малък проблем.
Когато приключа ще пиша пак, и ще опитам да кача снимки.
евгени1 - специалист
Това че показва отопление, а работи на охлаждане не излезе толкова малък проблем както си мислех.
Два дни опитах комбинации с промяна на различни параметри, но единствено когато задам
на Р08 различен параметър от 0, има захранване на 4-пътния вентил, но тогава се активира
алармата и спирам до тук.Него съм го захранил от C5-N05.
Ще съм много благодарен ако пак се включите да помагате.
denuchi - специалист
А защо него свържеш на C4-N04. Там го дават 4-вентил. C5-N05. - реле за аларма. Променяйки Р08 активираш някой от свободно програмируемите входове, и от там идва алармата. Трябва да изглежда така.
N01- компресор
N02 - допълнителен нагревател (опция)
N03 - помпа изпарител
N04 - 4-вентил
N05 - реле за аларма.
евгени1 - специалист
Там става, но вентилаторите бяха там - къде да ги свържа сега.
denuchi - специалист
Колкото и да искаш място за вентилатора няма. На тези клеми място за него няма. За вентилатора Y - GND. Там е мястото на вентилатора. За плавно регулиране MCHRTF04C0 (О4СО) това според тока на вентилатора в конкретният случай 4А. А за вкл.-изкл. CONVONOFF0
евгени1 - специалист
Здравей denuchi, взех за плавно регулиране на оборотите на вентилаторите MCHRTF10C0,
искарва 220v но не искат да се движат, а само бръмчат. Вентилаторите са с пускови конденензатори. Дай някаква идея какво да правя.
denuchi - специалист
Предполагам е свързано както трябва. Y и GND от контролера Y и GND на регулатора. От там с "66" на параметър F.
F01 - 1
F02 - 3
F03 - 35
F04 - 95
F05 - 35
F06 - 3
F07 - 10
F08 - 15
F09 - 5
F10 - 5
F11 - 0
F12 - 2
F13 - 0
F14 - 0
Малко може и да си поиграеш със стойностите от F03 до F14.
евгени1 - специалист
Тръгнаха. Настройки ще правя когато се застуди времето.
denuchi - специалист
Радвам се. Като се застуди ще трябва да се поработи и по дефроста. Малко е шантаво направено, при повечко старание и игра стават нещата.
1115 - специалист
Този контролер на карел си има вграден алгоритъм за работа на термопомпа?
Т.е. не е нужно да му се налива програма?
  • 1