Z123 написа: Тръбите са ми жаложени ф16 а за някои конвектори връзването е за ф 18 ,20 , това има ли значение за мощността на конвектора или друго нещо.ОГРОМНО – по Ø16 минават до 3 kW при ΔТ=20° (за топлоносител примерно 60/40°С). Много често обаче конвекторите се слагат на термопомпени инсталации и там, понеже горната температура е ниска се намалява ΔТ, за да имат някаква прилична мощност конвекторите. При ΔТ=10° на Ø16 минават до 1,5 kW, а на ΔТ=5° и 1 kW не минава. Сега правя една инсталация, на която единият конвектор ми е с охладителна мощност 3,8 kW (сух товар) и 5 kW (действителен) при студоносител 7/12°С – свързах го с тръба Ø26х3 и пак ми е малко малка.
Z123 написа: Кое е по добре с вградено управление или с допълнително купено?И с двете става, но ако не е много скъпо оригиналното за вграждане е по-добре да вземеш него.