gnt69 - майстор
Една година изхвърляше през обезвъздушителя на колекторите и оттогава ме е страх. Сложих ЮПС и сега само поддържам да има читав акумулатор. Иначе имам буфер с трипътен вентил и задвижка като вдигне над 75 отива в буфера.
gnt69 - майстор
На лято съм наумил да включа буфера 1000 л в отоплението така че ако те стегне шапката във Варна съм готов да инвестирам в една командировка и съответно подвързване до Русе. Когато кажеш. :partyman:
LazarGanev - "Велик майстор"
gnt69 написа:
Една година изхвърляше през обезвъздушителя на колекторите и оттогава ме е страх. Сложих ЮПС и сега само поддържам да има читав акумулатор. Иначе имам буфер с трипътен вентил и задвижка като вдигне над 75 отива в буфера.
Естествено, затова автоматичен обезвъздушител се слага само през кран. Много често не слагам, няма нужда, ако се пълни с помпа по правилата. Най-добре да се сложи ръчен обезвъздушител, метален
Andri01 - майстор
АD системите: по-елементарни по устройство,от там-по евтини - няма ЮПС,няма обратни клапани,няма налягане,няма пропилен-гликол,няма електро задвижки и ел. клапани. Но всичко е въпрос на разбиране и възможности,все пак. И щом аз успях да я направя и да си работи от 4г. безпроблемно,значи наистина е елементарна :? :lol:
LazarGanev - "Велик майстор"
Да де, за това говорех, всичко е привидно:
Andri01 написа:
АD системите: по-елементарни по устройство (реално по-сложни, има много повече условности),от там-по евтини (спорно е, не винаги)- няма ЮПС (както и при другите - може да им се сложи по желание),няма обратни клапани (спестяваш 5лв),няма налягане(това е лошо),няма пропилен-гликол (това също е компромис),няма електро задвижки и ел. клапани (както при стандартните - може да им се сложи, но няма нужда). Но всичко е въпрос на разбиране и възможности,все пак. И щом аз успях да я направя и да си работи от 4г. безпроблемно,значи наистина е елементарна :? :lol:(стандартната е по-лесна за изпълнение и с по-малко проблеми, но щом си се справил и с ДБ, значи си добър :wink: )
Като казвам "стандартна" имам предвид система под налягане
шоп - майстор
JohnSmith написа:
При външна температура 7*С и слабото утринно слънце датчикът горе показваше 64*С
и помпата въртеше, но... нямаше циркулация.
Чак като я включих на трета степен преодоля денивелацията.
На по-малка степен пак работи, но при първоначалния пуск не се справя.
Когато тръгна студената вода нагоре така бързо охлади колектора, че помпата изключи. )))

Настроил съм нагревателя да включва при Т 30*С и... по едно време средата така се охлади,
че той се включи. :?
:(
Определено помпата ти е на ръба на възможностите си. Вариантите са два. Или я сменяш с по-мошна и по-висока напор или ползваш тази, но САМО на 3 та степен.

Разликата солар-бойлер трябва да е колкото е делта Т ( + - 1-2 градуса)
Andri01 - майстор
Ако това,че помпата се монтира под ДС ,е условност и ,че СК трябва да има малък наклон за източване - да,УСЛОЖНЯВА се системата :). При нормална изолация/ както е и конвеционалната система/,пропилен-гликол не ти трябва! ЮПС-слага се за да не заври системата и да не хвърли водата,при DB такова нещо няма!! Спестяваш значи ЮПС,ел.задвижки или МВ и обратни клапани - НЕ се слагат / 5лв:)/. Разширителния съд-става Допълнителен съд. Липсата на налягане е преимущество!
П.С.: " но щом си се справил и с ДБ, значи си добър :wink: " - айде ,идвай да те черпя:)
LazarGanev - "Велик майстор"
Andri01 написа:
ЮПС-слага се за да не заври системата и да не хвърли водата( ЮПС не се предвижда в нито една инструкция и схема за монтаж, това си е Бг измишльотина, аз никъде не оферирам и не слагам ЮПС и досега никъде не е изхвърлена водата или ПГ, нали е затворена система под налягане? При налягане 3бара ПГ кипи при 130*С, а повечето евтини панели, които се ползват за самоделни ДБ системи не могат изобщо да стигнат такава температура) при DB такова нещо няма!! Спестяваш значи ЮПС,ел.задвижки или МВ (тези последните за какво са и защо ги слагаш в смвтката?) и обратни клапани - НЕ се слагат / 5лв:)/. Разширителния съд-става Допълнителен съд. Липсата на налягане е преимущество!
П.С.: " но щом си се справил и с ДБ, значи си добър :wink: " - айде ,идвай да те черпя:)
Липсата на налягане води до проблеми, колкото по-високо е налягането в една соларна система, толкова по-малко проблеми :cool:
Andri01 - майстор
"...Липсата на налягане води до проблеми, колкото по-високо е налягането в една соларна система, толкова по-малко проблеми ..." ?? Нещо не вързвам май? Освен да протече от налягането. Ами тогава що не ги надуват по на 10-15Бар? Така водата ще да заври не при 130гр, а към 180гр.!! Е,завиране при DB въобще няма никога!

П.С.: Преди години ,в училището един колега казваше:" Айде,какво ще спорим,да излезем на вънка,да се сбием.Който е прав ще победи.."! :-D
LazarGanev - "Велик майстор"
Е, предпазния клапан е 6бара, ако можеш да надуеш системата до 4-добре. Моята помпа повече от 3-3.5 не може, но това е достатъчно. Дори и да спре тока, както при мен преди 2 дни, нищо не и се случва на системата, нищо не завира, нищо не извира, нищо не изхвърля - както при ДБ. Изпаряват се 2-3л. вода в колекторите, парата се разширява и избутва 2-3л вода от тръбите, които отиват в РС, това е! Не знам какво те плаши толкова тая система. Пък от бой не се плашиш :)