Най - вълнуващия въпрос зимно време.
feikot - специалист
Мислиш ли,че 1 кг. пелети на час може да се постигне на уотърленд комплект (моя в случая) при 8-10 киловата мощност и вътрешно жилище с изолация ?
filmatoplo - майстор
Да -може да се постигне .
plastkomfort - специалист
16гр. за минута не е ли малко? :?
lusynik - специалист
Пробвано е вече-работи!!! :mrgreen: Може и по-малко.... =D>
plastkomfort - специалист
При шнек 950гр. за 6 минути 7.9 макс. през 15 секунди отговаря на 50 гр. за минута.
Мерено с електронен кантар.
Минимума не съм го засичал.
lusynik - специалист
Пробвай 8.4 гр.,през 25 сек.!Вентилатор 40! При твоите настройки го смятам 1.5 кг./ час!
plastkomfort - специалист
Сега съм на 5.8 през 15 сек. Вентилатора на 40%
По мой сметки това е 30гр за минута.
lusynik - специалист
1160 гр. го смятам! Тепературите как са?
filmatoplo - майстор
Момчета изчакайте малко докато си прехвърля акциите от другите компании в ИВГ :wink: .
lusynik - специалист
Дай да ги обсъждаме на лични,че......имам едно на ум!