Най - вълнуващия въпрос зимно време.
EmoZ - специалист
montoya написа:
Това го написахте доста хора в темата и никой не даде формулата.
Написана или сканирана от учебник, няма значение.
Просветлете ни ако обичате с нещо от рода на Q /необходима мощност/ = t/в стаите - ама желаната или най - ниската/ +- 23кв.м тухла х 7кв.м ПВЦ 5 камерна дограма по коефициент некакъв
и така.
Другото май са само приказки, че знаете как да си го сметнете.

А браво, много добре!

Топлинни загуби през плоска многослойна преграда (каквито в общия случай са стените на сградите):

Q = k.F.(T1 - T2), W;

където:

k - обобщен коефициент на топлопреминаване, W/m2.K
F - площ на преградата (стената), m2
T1 - температура в отопляваното помещение (температура на въздуха), С;
T2 - температура на околната среда (външен въздух), С;

Обобщен коефициент на топлопреминаване, зависи от вида на топлообмена флуид - стена (външен въздух - външна повърхност на преградата), изразен с коефициента на топлoпредаване, дебелини и коефициенти топлопреминаване на слоевете, от които е изградена преградата, коефициента на топлопредаване между вътрешния въздух и вътрешната повърхност на преградата, смята се ей така:

k = 1/((1/a1) + sum(d,i/lam,i) + (1/a2)), W/m2.K;

където:
а1 - коефициент на топлопредаване към външната повърхност на стената ('алфата', според нововъзприетите означения се бележи с h), w/m2.K;
a2 - коефициент на топлопредаване към вътрешната повърхност на стената, W/m2.K;
d,i - дебелина на i-тия слой, m;
lam,i - коефициент на топлопроводност (топлопроводно число) на i-тия слой, W/m.K;

Когато оразмеряваш, вътрешната температура Т1 се определя според типа на помещението:
- спалня;
- коридор;
- кухня (има доста топлинни печалби от вътрешни източници: фурна, котлони, хладилник);
- дневна;
- баня (кенеф) и др.

За стойност на външната температура Т2 се взима 'външната изчислителна температура', която се определя от климатичната зона в която се намираш (не погледнах от кой град си).

Сега остава да кажеш какъв е строежа на една твоя стена или на някаква примерна стена и да сметнем к'во се получава с някакви реални числа. Дал си вида на основния материал на стената, но липсва дебелина на зида, вида на тухлите, вида и дбелините на мазилките: външна/вътрешна.

Успех.

п.п. Ако стената е цилидрична, се използва същото уравнение на Фурие, но в цилиндрични координати, само да го намеря, знам че съм го писал някъде във форума, ахааааа ей тук: цилиндрична стена.
EmoZ - специалист
2v6 написа:
При статичен въздух (когато не духа вятър) R1=Rn=1/8.7
Виждам, че вън и вътре смяташ с един и същ коефициент на топлопредаване (8.7, W/m2.K), това не е много коректно.

'Външна повърхнина, която е в непосредствен контакт с външния въздух - външна стена, покрив и др. - 23.3, W/m2.K' - ОВиК, Част I, 'Основи на отоплението и вентилацията', Ст. Стамов.

Успех.
EmoZ - специалист
montoya написа:
Е това е пичове :respekt:
Е как бе, нали сме от VW - клуба, требва да се подкрепяме. :)

Успех.
montoya - майстор
EmoZ написа:
montoya написа:
Е това е пичове :respekt:
Е как бе, нали сме от VW - клуба, требва да се подкрепяме. :)

Успех.
Сектата е голяма, феновете точни отвсякъде.
EmoZ - специалист
Казвай к'во е положението със стени, подове, тавани, дограми и нататък. :)
montoya - майстор
Просто ми беше любопитно как се правят тия изчисления, но ето за проба една стая.
Стени
5,30м на 2,50м. вътрешна тухла двойка измазана с вар от двете страни
3,30м на 2,50м. вътрешта тухла двойка измазана с вар от двете страти
5,30м. на 2,50м. външна тухла двойка измазана с вар от двете страни, на нея еркер дървена дограма стара на 25г. 3,5кв.м
3,30м. на 2,50м. външна, тухла двойка измазана от двете страни на нея 3,2квм дървена дограма на 25г.
Стоята е на втория етаж, пода е дървено дюшеме с пълнеж от сгур под него. Долната стая се отоплява до 25гр но има касетъчен окачен таван.
Тавана на стаята е 5см. бетонна плоча без никаква друга изолация, отгоре е тавана на къщата, само керемеди и обшивка, няма допълнителни изолации.
Стоята е с югозападно изложение и прозорците са ориентирани в тези посока.
Външна температура -20гр, желана вътрешна температура 25гр.
Интересно е да видим какво ще излезе по сметките и какво съм сложил да се топля.
Takezo Sensey - модератор
montoya , ще чакам резултатите с нетърпение :?
2v6 - майстор
montoya написа:
Просто ми беше любопитно как се правят тия изчисления, но ето за проба една стая.
Стени
5,30м на 2,50м. вътрешна тухла двойка измазана с вар от двете страни
3,30м на 2,50м. вътрешта тухла двойка измазана с вар от двете страти
5,30м. на 2,50м. външна тухла двойка измазана с вар от двете страни, на нея еркер дървена дограма стара на 25г. 3,5кв.м
3,30м. на 2,50м. външна, тухла двойка измазана от двете страни на нея 3,2квм дървена дограма на 25г.
Стоята е на втория етаж, пода е дървено дюшеме с пълнеж от сгур под него. Долната стая се отоплява до 25гр но има касетъчен окачен таван.
Тавана на стаята е 5см. бетонна плоча без никаква друга изолация, отгоре е тавана на къщата, само керемеди и обшивка, няма допълнителни изолации.
Стоята е с югозападно изложение и прозорците са ориентирани в тези посока.
Външна температура -20гр, желана вътрешна температура 25гр.
Интересно е да видим какво ще излезе по сметките и какво съм сложил да се топля.
Трегери има ли?
Дограмата еднокатна ли е?
Температурата на съседните стаи каква е?
montoya - майстор
Няма трегери, дограмата е двукатна, температурата на съседните стаи 25гр, към едната стая има врата 2м на 0,9м от тия дето са с дървена рамка с картон вътре за пълнеж.

Тема "Проектиране на парна инсталация чрез камина с водна риза" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: