montoya написа: Това го написахте доста хора в темата и никой не даде формулата.
Написана или сканирана от учебник, няма значение.
Просветлете ни ако обичате с нещо от рода на Q /необходима мощност/ = t/в стаите - ама желаната или най - ниската/ +- 23кв.м тухла х 7кв.м ПВЦ 5 камерна дограма по коефициент некакъв
и така.
Другото май са само приказки, че знаете как да си го сметнете.
А браво, много добре!
Топлинни загуби през плоска многослойна преграда (каквито в общия случай са стените на сградите):
Q = k.F.(T1 - T2), W;
където:
k - обобщен коефициент на топлопреминаване, W/m2.K
F - площ на преградата (стената), m2
T1 - температура в отопляваното помещение (температура на въздуха), С;
T2 - температура на околната среда (външен въздух), С;
Обобщен коефициент на топлопреминаване, зависи от вида на топлообмена флуид - стена (външен въздух - външна повърхност на преградата), изразен с коефициента на топлoпредаване, дебелини и коефициенти топлопреминаване на слоевете, от които е изградена преградата, коефициента на топлопредаване между вътрешния въздух и вътрешната повърхност на преградата, смята се ей така:
k = 1/((1/a1) + sum(d,i/lam,i) + (1/a2)), W/m2.K;
където:
а1 - коефициент на топлопредаване към външната повърхност на стената ('алфата', според нововъзприетите означения се бележи с h), w/m2.K;
a2 - коефициент на топлопредаване към вътрешната повърхност на стената, W/m2.K;
d,i - дебелина на i-тия слой, m;
lam,i - коефициент на топлопроводност (топлопроводно число) на i-тия слой, W/m.K;
Когато оразмеряваш, вътрешната температура Т1 се определя според типа на помещението:
- спалня;
- коридор;
- кухня (има доста топлинни печалби от вътрешни източници: фурна, котлони, хладилник);
- дневна;
- баня (кенеф) и др.
За стойност на външната температура Т2 се взима 'външната изчислителна температура', която се определя от климатичната зона в която се намираш (не погледнах от кой град си).
Сега остава да кажеш какъв е строежа на една твоя стена или на някаква примерна стена и да сметнем к'во се получава с някакви реални числа. Дал си вида на основния материал на стената, но липсва дебелина на зида, вида на тухлите, вида и дбелините на мазилките: външна/вътрешна.
Успех.
п.п. Ако стената е цилидрична, се използва същото уравнение на Фурие, но в цилиндрични координати, само да го намеря, знам че съм го писал някъде във форума, ахааааа ей тук: цилиндрична стена.