според мен по добре е да се рзбере защо само една не успява да захрани тези 23 конвектора от колкото да се занимаваш с разни гимнастики с управленията. там успеха ще ти е почти нулев според мен. теса две назависими управления. пробвай с едно буферче за тези 50 кв. и нагоре киловати. това е по лесно поне на този етап.
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
denuchi
- специалист
95 мнения в "Термопомпена система - за професионалисти!!!"
pavelari
- майстор
- Мнения: 1041
denuchi написа:според мен по добре е да се рзбере защо само една не успява да захрани тези 23 конвектора от колкото да се занимаваш с разни гимнастики с управленията.Ти най-вероятно си много прав в съмненията си. При 7-8 градуса навън вероятно ще мога да кретам и с една помпа ама до около 40-41 градуса на водата. Да речем, че това е максимума... все пак става дума за БГ помпи с китайски компресори... Taka, че при -10 може да е нормално да не стига една... А ако наистина си прав на какво ли може да се дължи

Отделно ако при продължителната работа на коя и да е помпа /примерно 10 мин/ се подаде стартов сигнал и на другата тогава ще имаме два варианта - другата или е сработила заради изстиване - или ако е спряла ще се включи. Мога да сложа по едно време реле паралелно на всяка една от термопомпите за да отчита времето за работа след пускане и да затваря контакт на 10-тата минута примерно.
Тук е важно да отбележа, че дори при затопление помещения, тези термопомпи пак си се включват!?!?! Някъде май губим и топлина или трябва да се спират термопомпите и по температура на стаите?!?
Мислете до утре... Сега лягам... Давайте идеи - аз ще правя експерименти и ще докладвам. На първо преме ще се опитам да синхронизирам работата им - не ме кефи работата при понижаваща се температура и това си е...
denuchi
- специалист
- Мнения: 646
не при 7-8 гр а дори и под нулата трябва да се справя сама. аз с 25 кв. храня консуматори 30 и малко отгоре . и дори при -15 гр. в стаите си беше по 25-26 гр. сега погледнах в сайта на геоток. поне на пръв поглед те не предлагат машини с мощност 12 кв. ел. мощност. освен ако машината е с по малко мощност и то дори много по малка.и от там да идва проблема с недостига на мощност. ако управлението вкл./ изкл. се управлява по температура не виждам какво толкова може да направиш с тези таймери. тя няма ли нужда няма да тръгне независимо дали ти искаш или не. освен ако не управляваш контактора на компресора директно. ако са гаранционни аз лично не ти го препоръчвам.
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Двете термопомпи поотделно ли си имат хидрофорни помпи , или една подава вода към двете .Имам чувството че дебита през конвекторите е малък , за тая бройка конвектори циркулационната помпа трябва да е голяма колкото главата на кон -визирам Грундфос ТР серия 300 ДН 50или65 по едиколко си или Грундфос Магна .Двете Термопомпи нека се включат към буфер и контрол по външна температура -първо едната помпа да работи ако е необходимо ще се включи и другата в по студено време , може да се направи да се включват двете за шоково загряване после да остане пак само едната .
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Конвекторите също ме съмняват , казваш мощност 2 киловата -това е получена мощност от 5-6 киловатов конвектор със захранване 46 градусова вода или конвектора е 2 киловата захранен със 46 гр вода
ако е второто то мощността му пада на 1 киловат .После дебита през конвекторите също ме съмнява , без буфер с така свързани помпите ми изглежда съмнителен -направо не вярвам че сега през 1 конвектор минава 400-500 литра на час , ами през всичките заедно. 


filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Така както са вързани ТП -едната не знае за другата
По скоро едната се избира за главна а другата за спомагателна .Главната да се управлява по външна температура и вътрешна , а спомагателната да се управлява по термични стойности на системата направени от главната.В изходно положение тръгва главната и работи сама , ако е необходимо ще се включи спомагателната -като винаги се спира първа спомагателната и пак остава главната сама .Като както споменах може да има и опция първоначално да стартират и двете до достигане на един определен температурен диапазон и после системата да превключи на горния режим една +една ,минус една. Няма да се пререждат както в твоя случай.По моя начин в по студени дни главната ще работи постоянно с помощ от спомагателната , като отвреме на време ще почива само спомагателната .В по топло време спомагателната може да изключи напълно , като и главната ще започне да си спира.Това може да стане и в студено време като се стопли сградата.Те 1 обикновен диференциален термонтат да бяха сложели щеше да стане работата.И тая каскада трябва да се отдели от циркулацията на системата с буфер ,хидравличен съединител или пластинчат топлообменник .Ако греша обадете се.

2v6
- майстор
- Мнения: 2194
pavelari написа:... При 7-8 градуса навън вероятно ще мога да кретам и с една помпа ама до около 40-41 градуса на водата. Да речем, че това е максимума... все пак става дума за БГ помпи с китайски компресори... Taka, че при -10 може да е нормално да не стига една...За икономична работа трябва да работи само едната термопомпа

Колкото по-ниска е температурата на изходящата затоплена вода, толкова е по-ефективна работата

Сега е топло вече - пускай само едната.
Какви са температурните разлики вход/изход?
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Явно в понеделник ще се разисква тоест ще се тества помпата . 

Тема "Термопомпена система - за професионалисти!!!" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!