stanislav7140 написа:...Повече от 25 градуса на топлата и 19 на студената не иска да вдигне.Чилъра е със сменен фреон и с правилно налягане на фреона.Опитвах с промяна на скоростите на помпата но без особен резултат,опитах със спиране на кръгове,оставих 3 кръга и със зор но вдигна желаната температура,минава си през дефрост и тн всичко както си трябва.Човека които прави фреоновите работи се занимава с ТП и казва че ТП си работи напълно нормално и не знае защо не иска да вдигне температура.Пропуснах да отбележа че по книга и дават около 7 квч да гори а тяСигурен ли си, че разхода е 2,7 - 2,8 kWh? Как го измери? Можеш ли да измериш тока на трите фази само на компресора? Ако стойността е 10,7А - 14,0А, всичко е наред и трябва само да изчакаш два - три дни, за да затопли пода и да влезе в режим. Не пипай настройките.гори 2,7-2,8квч...