Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Стефан77 - специалист
Подай и повече въздух и наблюдавай.
kali3896 - напреднал
Подавам повече въздух , но започва да ми се качва температурата на комина 120 , 130 градуса , а това не е ОК за КПДето и пак ефекта е почти никакъв.
Стефан77 - специалист
Повиши малко силата на вентилатора при почистване,и ако това не помогне сигурно е от качеството на пелетките.
kali3896 - напреднал
Благодаря ,ще пробам с по високи обороти при самопочистване.
djogobg - специалист
В този ред на мисли - през какъв интерва настройвате почистването? Моята горелка се включва през 3-4 часа и гори за по 40-ина минути и тъй като чисти и преди и след горене съм оставил на максимален период задължителното почистване(в моя случай 8 часа). Когато паднат повечко температурите и започна да я пускам в безкраен режим, колко често е добре да се почиства(пред вид, че това включва ново запалване и съответно разход на едни грамажи пелети)?
filmatoplo - майстор
На 12 часа веднъж май стига ,ако няма защо- тогава на 48 ч. :)