Ndp007 написа:Имам един въпрос към разбиращите.Когато шнека ми спря ми казахте че съм прегрял камината защото съм затворил всички термоглави е имало голяма инерция на огъня.Така а ако си сложа помпа БГВ тогава тя ще върти пак само водата в бойлера без радиаторите , няма ли пак да има голяма инерция на огъня и пак да прегрявам камината.Ето принципна схема но може да не се вижда добре.Инерцията няма да е проблем, ако бойлера, който замисляш като буфер, е празен-студен.
Ако е загрял обаче, пак същия проблем. Претоплял съм 600 л. вода от мерак и кеф на 110гр. То всъщност не е проблем, щото конструктора го е измислил със защитата за ей такива частни случаи. Като застудее, ще забравиш за подобни проблеми, не се притеснявай.

.gif)
 сигурно ли е че водната риза е била обезвъздушена ,много хора правят тази грешка без да включат помпата на студено да проверят циркулацията ,ами пълнят инсталацията някакси ,палят камината и чакат помпата да сработи около 50 градуса ,няма на къде да ходиш ако има въздух с камина на 50 ако има въздух може бързо да заври .Не казвам че това е било но съм бил свидетел на подобни случаи.
   сигурно ли е че водната риза е била обезвъздушена ,много хора правят тази грешка без да включат помпата на студено да проверят циркулацията ,ами пълнят инсталацията някакси ,палят камината и чакат помпата да сработи около 50 градуса ,няма на къде да ходиш ако има въздух с камина на 50 ако има въздух може бързо да заври .Не казвам че това е било но съм бил свидетел на подобни случаи.