Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Castroledge - напреднал
nikrum написа:
0. Fuel ignition timeout --> [25]min
1. Ignition test timeout --> [10]min
2. Fuel type --> [0]
3. Heat up feeder OFF time --> [150]
4. Heat up feeder ON time --> [150]
5. Fuel ignition feeder 1 OFF time --> [120]
6. Fuel ignition feeder 1 ON time --> [25]
7. Ignition test feeder 1 OFF time --> [120]
8. Ignition test feeder 1 ON time --> [10]
10. Power 1 feeder 1 ON time --> [19]
18. Power 5 feeder 1 ON time --> [63]
19. Stop fire fan 1 speed --> [240]
20. Test fire fan 1 speed --> [140]
21. Heat up fan 1 speed --> [150]
22. Fuel ignition fan 1 speed --> [170]
23. Ignition test fan 1 speed --> [180]
24. Power 1 fan 1 speed --> [150]
28. Power 5 fan 1 speed --> [200]
50. Cool fluid exit temp. diff. --> [10]
51. air temperature --> [51.0]
52. Water temperature in stove mode --> [52]
53. Cool fluid entry temp. diff. --> [0]
54. Ignition test gases temperature --> [45]
55. Modulation start gases temperature --> [65]
59. No fuel (error) gases temperature --> [49]
60. Fan 1 blow cleaning period --> [60]min
61. Fan 1 blow cleaning duration --> [35]s
62. Fan 1 blow cleaning speed --> [245]
67. Water Pump ON temperature --> [40]
68. Water Pump OFF temp. --> [35]
70. Heat up duration --> [150]
71. Fuel ignition temp. check samples --> [6]
72. Fuel ignition temperature rise --> [2]
76. Selected configuration --> [2]
92. Pellets quality --> [1]
93. Wood quality --> [1]
94. Time to service --> [0]
95. Stove cool fluid entry temp. diff. --> [10]
96. Stove cool fluid exit temp. diff. --> [10]
97. T1-T2 for min. modul. speed --> [0]
101. Blow out duration --> [180]
Никрум мерси за параметрите тая вечер ще пробвам с тези обаче при мене пар 51е 115 :?
П55-65 колко градуси означава тва и пар72-2 начи отказ е тва за вътр термостат :)
nikrum - специалист
П51 е зададена темп в помещението.ако е над30 няма значение защото е непостижима темп.По презумпция потребителите нямат достъп до това меню с настройки и ако пар76 е 1, тогава от клиентското меню с термометъра задаваш температура и тя е с приоритет а пар51 става автоматично недостижим или 115.
Когато пар76 е 2 т.е. работа като котел от клинтското меню можеш да задаваш п52 темп на водата само а външен термостат следи стайната темп.Ако нямаш външен термостат слагаш мост отзад на буксата за да ти работи камината.Ти си остави пар 76 на едно ако искаш да си ползваш вградения датчик за стайна темп.това няма отношение към твоя проблем
nikrum - специалист
П55-65 означава 130 гр реални на димните газове.Ако ти вдига над 140 на степен 3 най вероятно трябва чистене на димогарните тръби отгоре и отдолу с шомпол.нормалното е 125-135 гр за вода 52 гр
Castroledge - напреднал
nikrum написа:
П55-65 означава 130 гр реални на димните газове.Ако ти вдига над 140 на степен 3 най вероятно трябва чистене на димогарните тръби отгоре и отдолу с шомпол.нормалното е 125-135 гр за вода 52 гр
Виж ся ще вкарам тези параметри твоите само тем на водата ще оставя на 60гр и п6-20 п8-10 п51 ще остане 115 ?
nikrum - специалист
Бях го писал ,но явно е сред старите постове:Пар 55 е старт на модулация по димни газове. Ако е в диапазон 120-130 ни гарантира старт на модулация но тя не е дълбока както е другата по темп на водата.Примерно може да е само 1 кв надолу и примерно от 16 да стане 15 и така да си работи до стигане на зададена темп на водата където започва дълбока модулация до мин мощност 8 квата ако няма нужда от топло.С други думи модулацията по димни газове гарантира че ще изхвърляме като макс зададената в пар 55 топлина от комина.Без пар 55 или много висок ще изхвърляме повече и според пелетите и тягата колкото се случи , започва да се люлее тази температура в рамките на 130-170 гр/при зацапване/ въпреки че привидно камината работи с постоянна мощност примерно16 квата до постигане на темп на водата.За сухите камини настройката на п55 е сериозна предпоставка за икономичност тъй като те нямат модулация по вода...както и за спъването им ако се прекали...
Има и обратния ефект когато камина с водна риза работи с пар 76=1 е много възможно ако е зададен тесен стаен хистерезис/пар50 и пар 53/ изобщо да не модулира нито по темпп на газове нито по темп на вода/ ако е висока/ или пък камината е в малко помещение което се претопля или датчика е близо до нея. Тогава става само он оф режим по стайна темп пар 51 +п53 -пар 51.
nikrum - специалист
Castroledge написа:
nikrum написа:
П55-65 означава 130 гр реални на димните газове.Ако ти вдига над 140 на степен 3 най вероятно трябва чистене на димогарните тръби отгоре и отдолу с шомпол.нормалното е 125-135 гр за вода 52 гр
Виж ся ще вкарам тези параметри твоите само тем на водата ще оставя на 60гр и п6-20 п8-10 п51 ще остане 115 ?
Да става, ако не ти вдига водата до 60 гр сложи пар55=70 което е 140 гр.
SoMeBoDy1 - специалист
в youtube има добро видео с обяснение как се чисти ауригата.
Cleaning a pellet stove eco spar auriga и би трябвало да ви излезе.
Castroledge - напреднал
nikrum написа:
Castroledge написа:
nikrum написа:
П55-65 означава 130 гр реални на димните газове.Ако ти вдига над 140 на степен 3 най вероятно трябва чистене на димогарните тръби отгоре и отдолу с шомпол.нормалното е 125-135 гр за вода 52 гр
Виж ся ще вкарам тези параметри твоите само тем на водата ще оставя на 60гр и п6-20 п8-10 п51 ще остане 115 ?
Да става, ако не ти вдига водата до 60 гр сложи пар55=70 което е 140 гр.
Когато температурата на газовете стане 130 гр тогава ли ще влезне в модулация ?
filmatoplo - майстор
По принцип модулира по три неща ,зависи кое даваш приоритет.
ТиАс - специалист
До притежателите на АЛБА 18 КВ.Като отворите страничните капаци за почистване на камината имате ли втори капак за сваляне и почистване както е показано на клипчето в ютуб и тук във форума имаше подобна снимка,защото аз нямам такъв вътрешен отвор.Гледах,пипах-нищо,нито капаци,нито винтове-нищо.Иначе продухах силиконовото маркуче и изчистих кюнците.Там беше голям кошмар и от там идваше проблема ми .Толкова пепел се беше насъбрало във входа на комина,че до сега на камината на дърва и на половината не съм чистил.При мен има преход и след това е главния комин и там просто нямаше пролука от пепеляк,голямо задръстване.
Та въпроса ми беше най-вече за тези странични отвори,моля за мнение.