Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Gustoraveli - специалист
нед дек 20, 2020 7:10 pmТрифон П.Трифонов написа:
нед дек 20, 2020 4:52 pmGustoraveli написа:
Човек спри да четеш форумни бисери!
Димните газове на изхода трябва да са минимум 135°С,под тази температура
започва кондензация!
Такива подобрения на потата..и.т.н са пълни глупости.
Да, глупости са.
https://photos.app.goo.gl/SfoAJZwAZb7E1bz17
Screenshot_20201220-190336.jpg


Забелязваш ли къде е точката на оросяване и колко далеч е от 135 градуса?
Конденз се получава при определена температурна разлика, съответната влажност и.....още малко подробности, от към топлата страна на нещата.
Няма само една и то константа, в уравнението.
Харесваш ми като събеседник, но не ми се спори!
Управлявам парогенератор за 60 милиона лева. Ако допусна температура на изходящи газове под 139°С, ще ми разгонят фамилията!
По австрийската документация под 135°С имаме конденз.
Така,че за мен това е правилно!
LazarGanev - "Велик майстор"
нед дек 20, 2020 7:26 pmMcl написа:
Ами моя инсталатор си монтира само натурелския стаен термостат, и още при монтажа си подчерта че не слага други. Та за това съм решил сам да се справям. Все пак съм и технически грамотен ,не с електрониката де но с високото напрежение. Но ще рискувам на моя си отговорност.
Интересно решение на инсталатора, но да не го коментираме. Тогава действай, ще се справиш. Трябва после да влезеш в менюто, но мисля че е описано в книжката.
Mcl - специалист
нед дек 20, 2020 7:29 pmGustoraveli написа:
нед дек 20, 2020 7:10 pmТрифон П.Трифонов написа:
нед дек 20, 2020 4:52 pmGustoraveli написа:
Човек спри да четеш форумни бисери!
Димните газове на изхода трябва да са минимум 135°С,под тази температура
започва кондензация!
Такива подобрения на потата..и.т.н са пълни глупости.
Да, глупости са.
https://photos.app.goo.gl/SfoAJZwAZb7E1bz17
Screenshot_20201220-190336.jpg


Забелязваш ли къде е точката на оросяване и колко далеч е от 135 градуса?
Конденз се получава при определена температурна разлика, съответната влажност и.....още малко подробности, от към топлата страна на нещата.
Няма само една и то константа, в уравнението.
Харесваш ми като събеседник, но не ми се спори!
Управлявам парогенератор за 60 милиона лева. Ако допусна температура на изходящи газове под 139°С, ще ми разгонят фамилията!
По австрийската документация под 135°С имаме конденз.
Така,че за мен това е правилно!
Колега домашното отопление с вашия парогенератор няма нищо общо.
Gustoraveli - специалист
нед дек 20, 2020 7:37 pmMcl написа:
нед дек 20, 2020 7:29 pmGustoraveli написа:
нед дек 20, 2020 7:10 pmТрифон П.Трифонов написа:

Да, глупости са.
https://photos.app.goo.gl/SfoAJZwAZb7E1bz17
Screenshot_20201220-190336.jpg


Забелязваш ли къде е точката на оросяване и колко далеч е от 135 градуса?
Конденз се получава при определена температурна разлика, съответната влажност и.....още малко подробности, от към топлата страна на нещата.
Няма само една и то константа, в уравнението.
Харесваш ми като събеседник, но не ми се спори!
Управлявам парогенератор за 60 милиона лева. Ако допусна температура на изходящи газове под 139°С, ще ми разгонят фамилията!
По австрийската документация под 135°С имаме конденз.
Така,че за мен това е правилно!
Колега домашното отопление с вашия парогенератор няма нищо общо.
В голяма грешка си колега.
Всички подобрения в домашните /локални / котли идват от парогенератори и промишлени котли.
Иначе си карай камината с 100°С на димните газове и бъди щастлив!
Нали се сещаш, че когато съм започнал да работя на котел с био горелки, шнекове.., изобщо е нямало камини на пелети?!
Търсих в учебниците си, но не можах да намеря за факела на горелките. Но ще го намеря!
Факел-по ваше му пламък.
нед дек 20, 2020 7:29 pmGustoraveli написа:

Харесваш ми като събеседник, но не ми се спори!
Управлявам парогенератор за 60 милиона лева. Ако допусна температура на изходящи газове под 139°С, ще ми разгонят фамилията!
По австрийската документация под 135°С имаме конденз.
Така,че за мен това е правилно!
За теб съм съгласен. Нашите камини и котли нямат много общо с парогенератор. Домашни инсталацийки. И да сгрешим- 2-3 хиляди, бълха ни ухапала.
Ти работиш на истинско парно, а тук са отоплителни инсталации.
Нали са сещаш, че Морфей ща метне с правата лопата, като ти прочете температурата на "свирката".
Нищо лично, но различно си е !
Mcl - специалист
нед дек 20, 2020 7:33 pmLazarGanev написа:
нед дек 20, 2020 7:26 pmMcl написа:
Ами моя инсталатор си монтира само натурелския стаен термостат, и още при монтажа си подчерта че не слага други. Та за това съм решил сам да се справям. Все пак съм и технически грамотен ,не с електрониката де но с високото напрежение. Но ще рискувам на моя си отговорност.
Интересно решение на инсталатора, но да не го коментираме. Тогава действай, ще се справиш. Трябва после да влезеш в менюто, но мисля че е описано в книжката.
Благодаря за отзивчивостта, дано не направя някоя брля.
Gustoraveli - специалист
нед дек 20, 2020 8:18 pmТрифон П.Трифонов написа:
нед дек 20, 2020 7:29 pmGustoraveli написа:

Харесваш ми като събеседник, но не ми се спори!
Управлявам парогенератор за 60 милиона лева. Ако допусна температура на изходящи газове под 139°С, ще ми разгонят фамилията!
По австрийската документация под 135°С имаме конденз.
Така,че за мен това е правилно!
За теб съм съгласен. Нашите камини и котли нямат много общо с парогенератор. Домашни инсталацийки. И да сгрешим- 2-3 хиляди, бълха ни ухапала.
Ти работиш на истинско парно, а тук са отоплителни инсталации.
Нали са сещаш, че Морфей ща метне с правата лопата, като ти прочете температурата на "свирката".
Нищо лично, но различно си е !
Ставаш банален🤔!
Всяка година ходим на обучение за котли на чипс и пелети в а Австрия.
Ти ли ме ще учиш на колко градуса кондезират димните газове, какъв
трябва да е факекела на горелките и излишък на кислород в димните газове..
Нали се сещаш, че....
Антон С. - специалист
нед дек 20, 2020 7:29 pmGustoraveli написа:
Ако допусна температура на изходящи газове под 139°С, ще ми разгонят фамилията!
По австрийската документация под 135°С имаме конденз.
Така,че за мен това е правилно!
Добре де, а опитвал ли си го с домашна система? Камина 10ка например. Каква трябва да е ситуацията, за да подкараш 140 на димните?
нед дек 20, 2020 8:44 pmGustoraveli написа:

Ставаш банален🤔!
Всяка година ходим на обучение за котли на чипс и пелети в а Австрия.
Ти ли ме ще учиш на колко градуса кондезират димните газове, какъв
трябва да е факекела на горелките и излишък на кислород в димните газове..
Нали се сещаш, че....
Не, не са сещам. Учил съм физика и химия, в средното. Искаха да ма праят спец химик, ама ги финтирах- избягах от ТИХ-Варна. Това е документирано и на момента го доказвам.
Та, не са сещам за ко говориш. Сигурно кото ти набиват у ПУЦа.

М.даааа, правилно съм те определил като ПУЦаджия, освен ако не си завършил вечерно. Това е по престижно, да знаеш!

Тонка, сам можеш да си нажежиш комина, но каква полза от това?!! Само за да разбереш, че Равелчо говори глупости.
Бих искал да присъствам на експеримента. Ще си платя куверта, но искам да документирам, както обикновено правя, за форума.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед дек 20, 2020 8:44 pmGustoraveli написа:
Всяка година ходим на обучение за котли на чипс и пелети в а Австрия.
Ти ли ме ще учиш на колко градуса кондезират димните газове, какъв
трябва да е факекела на горелките и излишък на кислород в димните газове..
Нали се сещаш, че....
За пореден път ти казвам да спреш да си търсиш аудитория в теми, с които нямаш нищо общо и нямаш какво да кажеш!

Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: