А бе какви са тези мистерии - не знам - поста ми е изместен с няколко надолу, ама няма значение.
AntonBM, прочетох ти методиката, но там не пише, а и в условието на задачката също не споменаваш, че става дума за алуминиеви радиатори и стоманени тръби. Добре, след като сега изясни съм съгласен - така задачката може да се реши. Аз ползвам една методика на Вайлант, която е подобна (сравних с формулите от твоята таблица), но коефициентите са различни и като краен резултат се получава:
- Обем на инсталацията - около 250л
- Обем на разширителния съд - около 15л
- минимално налягане в системата - 0.7 бара
Това е за предварителни сметки, както казваш и като се изчисли по-точно обема на инсталацията, може да има корекции.
Налягането в системата го избирам между 1 и 1,5бара независимо, че е изчислено по-малко. Разликата между двете методики е в разбирането за налягане в РС - там вече има разминаване - ти го настройваш на налягане, по-високо от това в системата, а по моята метода се настройва по-ниско от системата. Кое е по-правилно - не знам. И по двата метода се получават работещи системи, но разликата е голяма. От останалите колеги във форума също съм останал с убеждение, че настройват разширителния съд е с по-ниско налягане. Ако искаш мога да ти постна формулите, но както казах са същите, само коефициентите са различни.
AntonBM, прочетох ти методиката, но там не пише, а и в условието на задачката също не споменаваш, че става дума за алуминиеви радиатори и стоманени тръби. Добре, след като сега изясни съм съгласен - така задачката може да се реши. Аз ползвам една методика на Вайлант, която е подобна (сравних с формулите от твоята таблица), но коефициентите са различни и като краен резултат се получава:
- Обем на инсталацията - около 250л
- Обем на разширителния съд - около 15л
- минимално налягане в системата - 0.7 бара
Това е за предварителни сметки, както казваш и като се изчисли по-точно обема на инсталацията, може да има корекции.
Налягането в системата го избирам между 1 и 1,5бара независимо, че е изчислено по-малко. Разликата между двете методики е в разбирането за налягане в РС - там вече има разминаване - ти го настройваш на налягане, по-високо от това в системата, а по моята метода се настройва по-ниско от системата. Кое е по-правилно - не знам. И по двата метода се получават работещи системи, но разликата е голяма. От останалите колеги във форума също съм останал с убеждение, че настройват разширителния съд е с по-ниско налягане. Ако искаш мога да ти постна формулите, но както казах са същите, само коефициентите са различни.