Най - вълнуващия въпрос зимно време.
tsvetelincho - напреднал
Здравейте, на въпроса дали може без UPS,защо UPS-а е такъв проблем един еоколо 200лв и един стар акумулатор аеднин разшителен съд за солар,май че около 35л. сигурно е пак толкова, и понеже каза че струвала около 4000,дали 4000 или 4200,Аз имах клиент който си взе управление за солар за 100 лв ,то изгоря след 1 година казаха му че било от гръм сложихме му от 350лв и от 4 години май не е имало гръмотевици в неговия район :-D
vanko68 - специалист
Ако се научиш и да пишеш грамотно,ползвайки препинателните знаци на мястото си,може и да се разбере какво искаш да кажеш.
tsvetelincho - напреднал
Ще се постарая повече следващия път :-D обикновено не ги използвам освен точката
vanko68 - специалист
Изречението ти става размазано и безсмислено...Едва ли ти се иска това,другото е чесане на пръстите.
Тани - модератор
Аз така и не разбрах какво точно предлага. Ако е да си сложа UPS , вместо да си оразмеря системата да се справя с прегрявания , то значи че не е прочел за предимствата на тази система. Какво ще стане ако тръгна на почивка за две седмици , а бойлера на сутринта още от предния ден е загрял до 90 градуса, а слънцето пече ли пече?
vanko68 - специалист
Дано не съм наблизо да гледам как UPS-a ще става на парчета....от взрива на бойлера.
LazarGanev - "Велик майстор"
Бойлера няма да се взриви, защото си има защити, но ЮПСа в случая е абсолютно излишен - пари на хакере. Ако соларната инсталация не е оразмерена - ще пострада тя. Ако е добре оразмерена няма нужда от ЮПС.
AntonBM - специалист
Тани моето мнение е, че няма причина да се притесняваш. Ходи си на почивка и не спирай помпата. Бойлера наистина ще се загрее, но едва ли ще превиши 90°С. Няма значение колко силно грее и това, че няма консумация. Плоските колектори (като твоите, макар и селективни) сами защитават инсталацията. Когато температурата в бойлера достигне:
90°С – КПД-то е към 25%
100°С – КПД-то пада на 12%,
110°С клони към 0%.
Т.е. енергията, която успяват да приемат от слънцето се изравнява с излъчваната енергия под формата на IR-лъчи и загубите от конвекция. Ако не беше така до сега да са изгърмели половината от бойлерите по черноморието.
Връзката налягане – температура на насищане на водата е:
До 100°С – 1 Ata.
110°C – 1,4 Ata.
120°C – 2 Ata.
130°C – 2,7 Ata.
140°C – 3,6 Ata.
160°C – 6,2 Ata.
180°C – 10 Ata.
200°C – 15 Ata.
Налягането в бойлера е 6-7 Bar (+1 за да стане в Ata)– нo те са оразмерени да издържат най-малко с 50% повече. Т.е. те ще се взривят само ако температурата в тях надхвърли 170°С.
В твоят случай най-лошото, което може да се случи е да се загрее бойлера до към 100-110°, да се повиши налягането в слънчевия кръг и да изпусне малко вода от предпазния клапан. По-вероятно е обаче температурите да са под 100°С. Ако системата ти беше отворена ти и на теория няма как да достигнеш тази температура. При затворена обаче може, като максималната и стойност зависи от предпазния клапан по слънчевият кръг. Все пак няма страшно да ти гръмне бойлера, защото много преди налягането в него да достигне критични стойности в кръга на слънчевите колектори то вече ще е достигнало до налагането на задействане на неговият предпазен клапан. Максималното налягане в слънчевите инсталации се определя от техните предпазни клапани, а те рядко са за налягане по-високо от 4,5 Bar. Бойлерите гърмят при налягане доста над това...
Вакумните колектори са друг случай! Тяхното КПД остава високо и за тях наистина трябва защита! Не че ще взривят бойлера – и при тях топлоносителя ще избие преди прясната вода, но те наистина могат да загряват топлоносителя до много по-високи стойности и ако няма защита ще се изхвърля антифриз.
LazarGanev - "Велик майстор"
Ако разширителния съд е достатъчно голям за да събере цялата течност, налягането няма да се повиши и клапанът няма да изпусне. Изпуснатият пропиленгликол, е по-скъп и създава главоболия за допълване. По-добре е да се сложи достатъчно голям съд и няма да има проблеми. Не съм ли прав?
Тани - модератор
Антоне, бойлера ми няма начин да гръмне ! Има си предпазен клапан с изход 1 цол и адски бързо ще освободи налягането ако стигне 8 атмосфери , това няма да се случи обаче , защото към бойлера е свързан разширителен съд 16 литра , който ще поеме излишната вода. Това също няма как да се случи защото контролера ще спре помпата още когато температурата стигне 90 градуса . И сега вече стигнахме до проблема.
Ако помпата не върти тогава вече , ако няма разширителен съд става лошо. Няма да е толкова драматично като взривове и разрушения , но системата ще изпусне налягането , което както Лазар спомена ни изпразва джобовете и ни оставя без топла вода , като се приберем от почивка! Следват ремонти и нерви , които спокойно могат да се избегнат с едно правилно оразмеряване на системата.Ако нарочното изключване на захранването за две седмици няма да повреди системата , то половинчасово спиране на тока непредвидено дори може да не се усети! Така че е по-добре да се вложат парите от UPS-а в по-голям разширителен съд и даже ще останат! Поправете ме ако бъркам нещо!