Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Добре де, ама ти на бойлер1 нямаш серпентина, така ли?
tyrnokop - специалист
Имам, но тя е вързана на котлето, което е в мазата и затова не е нарисувана. По времето когато реших да правя системата се изхитрих да пестя от втора помпа, от второ управление, от втори тръбен път, от.....
Само че опитът показа че с пестене НЕ СТАВА работата. Иначе казано за триците и за маймуните приказката.
LazarGanev - "Велик майстор"
А сега как искаш да вържеш тоя бойлер към панелите, като серпентината е заета?
tyrnokop - специалист
В по - предния си пост съм описал как съм изпълнил нещата
tyrnokop написа:
... Към бойлер 1 на първия етаж допълнително е закачена система с котле за отопление зимно време. Превключването между двете системи на бойлер 1 става с ръчни кранчета...
Имах желание превключването на двете системи да се извършва автоматично, но нямам познания как да го реализирам, затова съм го изпълнил с тройници и кръстачи.
LazarGanev - "Велик майстор"
Добре, кажи каква ти е идеята да се опитаме да помогнем. Кога искаш да се включи втори бойлер в играта?
tyrnokop - специалист
Системата е реализирана вече и работи в момента. И двата бойлера участват в схемата като всеки си има отделен ДТ. Двата термодатчика за панела са натъпкани в една и съща термосонда и всеки бойлер си се топли взависимост от настройките на ДТ.

Единственото, което остава за доизкусуряване е зимно време да се автоматизира процеса на изключване на помпата между Панел и Бойлер 1 и да се ЗАтворят кранчетата между Панел и серпентината на Бойлер 1, като след това се ОТворят кранчетата между котлето и серпентината на Бойлер 1. Нямам представа дали това, което искам е реализируемо.
Засега тези действия ще се извършват ръчно: идва зимата, човечецът се качва на тавана изключва помпата към Бойлер 1, слиза при Бойлер 1 и отваря кранчетата към котлето, а затваря тези към панела. Слиза долу в мазето набухва въглища в котлето и през контактен термостат помпата на котлето се включва. В тези зимни дни, които са слънчеви ДТ 2 на Бойлер 2 включва помпа 2 и панелът работи само с Бойлер 2.

Благодаря за желанието да помогнеш.
LazarGanev - "Велик майстор"
Е, може да се автоматизира, но щом става въпрос за 2 пъти годишно мисля, че е си струва, защото тази автоматика струва пари. Освен това двете системи с еднакъв флуид ли са пълни?
tyrnokop - специалист
Koтлето е с вода, панелът с пропилен гликол.
LazarGanev - "Велик майстор"
В такъв случай колкото по-малко превключвания има, толкова по-малко смесване и разреждане на антифриза. Иначе може да се направи при всяко палене на котела серпентината да се включва към него, а щом изстине да се превключва на панела. С четири термовентила с ел.задвижки и един контактен термостат на котела, а дори може да се ползва този на котелната помпа. Цялата работа се завърта към 200лв, но както казах - ще се смесват двете течности при всяко превключване.
tyrnokop - специалист
"Термовентил с електрозадвижка" е твърде далеч от хоби изпълненията, които правя.
Да разбирам ли че "термовентил с електрозадвижка" е устройство, в което е поместена температурно чувствителна пластинка, която като щракне подава контакт на някакво електромоторче, което пък от своя страна спира или пуска потока? Да приемам ли че моторчето работи както моторчето на празен ход при автомобила?