VLADO66 написа:До утре трябва да стане 40-45/30-32гр. което е нормално.Както и Антон каза системата е инертна и и трябва време-12м3 замазка и облицовки,ограждащи конструкции,загуби и т.н,Спрях я...Като спра 3\4 от кръговете си вдига градуси.
filmatoplo написа:Ако спреш за момент помпата на подовото машината загрява лиПомпата работи нон стоп..Ако машината все пак затопля топлообменника и на изхода вади 40 градуса без работеща помпа на подовото , направи така че тя да се пуща на импулси и да работи само тогава когато водното количество в топлообменника се е загряло и започва да се появява на изхода .Да взима сигнал от там , и да работи подовата помпа кратко и да спре за ново затопляне , веднъж влезе ли в режим -спирането на подовата помпа ще изчезне .Сега кой пуща подовата помпа
.