Определено човека се лута:-)
На схемата ОИ е вързана към РС, които е отворен.
								
															
																															
																								
															На схемата ОИ е вързана към РС, които е отворен.
шоп написа:Определено човека се лута:-)......а на другия край има затворен РС, който няма да работи.
На схемата ОИ е вързана към РС, които е отворен.
 ), която ще го загрява/отнема топлина - свързана с котела и ОИ) за да го направя от качествен три-и повече пластов достатъчно високо-температурен бидон (а-ла-Evgeniy). При това положение на него за обема няма да му трябва РС/защита, нали така?
 ), която ще го загрява/отнема топлина - свързана с котела и ОИ) за да го направя от качествен три-и повече пластов достатъчно високо-температурен бидон (а-ла-Evgeniy). При това положение на него за обема няма да му трябва РС/защита, нали така? Това е най-важното за сега за мен, защото аз така разсъждавам - това ще бъде основата, върху която ще изградя системата. Ако не работи така (с отворен буфер), ще предвидя вариант със затворен.
 Това е най-важното за сега за мен, защото аз така разсъждавам - това ще бъде основата, върху която ще изградя системата. Ако не работи така (с отворен буфер), ще предвидя вариант със затворен. ) и ако стане прекалено сложно и дълго (поради това, че съм учил друго
 ) и ако стане прекалено сложно и дълго (поради това, че съм учил друго  )за обяснение тук, имам и бяло (ркацители от Ветрен, мое производство
 )за обяснение тук, имам и бяло (ркацители от Ветрен, мое производство  ) и домашна от същото грозде, също превъзходна. Това разбира се, не изключва и заплащане за отделено време за идване на място, време за пресмятане и чертане и т.н. Трифон, ти си ми далече и ако минаваш през Софийското поле може само да те почерпя, но с шоп сме много близо.
 ) и домашна от същото грозде, също превъзходна. Това разбира се, не изключва и заплащане за отделено време за идване на място, време за пресмятане и чертане и т.н. Трифон, ти си ми далече и ако минаваш през Софийското поле може само да те почерпя, но с шоп сме много близо. , но избрах отворен буфер с една серпентина, за да дам известен приоритет на бойлера и ОИ при студен старт. Системата ми и без това е доста инертна (~ 350 л. течност) и не искам да паля горелката 4 ч. предварително за да се стоплят стаите.
, но избрах отворен буфер с една серпентина, за да дам известен приоритет на бойлера и ОИ при студен старт. Системата ми и без това е доста инертна (~ 350 л. течност) и не искам да паля горелката 4 ч. предварително за да се стоплят стаите.jolobg написа:Не, че "искам да е сложно като може да е просто"При тая схема буфера ще работи. Подбираш помпите и ги настройваш така, че котелната да има мааалко по голям дебит., но избрах отворен буфер с една серпентина, за да дам известен приоритет на бойлера и ОИ при студен старт. Системата ми и без това е доста инертна (~ 350 л. течност) и не искам да паля горелката 4 ч. предварително за да се стоплят стаите.
 
  
   
  

gnt69 написа:Аз пък съм с две отделни системи и си ми е добре. Котела работи само за буфера 1000 литра като се пали когато падне температурата под зададената в случая сега е топло и съм сложил 40 градуса за запалване, през зимата слагам 46 градуса за запалване. Буфера работи само за къщата като стайния термостат включва помпа отопление когато има нужда.Моята първоначална идея беше същата, но се опасявах от голямо закъснение за стопляне на къщата от студен старт. Почвам да се замислям дали все пак няма да е по-добре както е при теб. Ти със серпентини ли (2
 )загряваш/охлаждаш буфера или е с общ обем?
 )загряваш/охлаждаш буфера или е с общ обем?gnt69 написа:Бойлера е 300 литра и се зарежда от котела само когато гори до 70 градуса.Бойлерът директно ли е свързан с котела и с отделна линия от ОИ ли си за бойлера? Имаш предвид до макс. или мин. 70 гр.? Имаш ли автоматика или е само термостатичен 2-пътен за управление отоплението на бойлера?
gnt69 написа:Имам и трипътен без задвижка който съм въртял два пъти за изминалата зима да пренасочвам котела за директно отопление на къщата. Не съм слагал пари за скъпи задвижки и допълнителна електроника.Този трипътен управлява ли се при промяна на температурата или е изцяло механичен разпределител на потока: котел>буфер, котел>ОИ, буфер>ОИ? Т. е., спестил си 1 кран и въртене на две врътки
 
 gnt69 написа:Само управление на буферен съд ....Това от сравнително простите контролери като този http://intiel.com/products/heating/cont ... tion-tanks ли е или нещо друго?

Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: