mimitoni написа: А за оптималното горене нетрябва ли да има нещо като ламбда сонда и кои знае какво ощеИ какво стана като някои колеги си закупиха от други колеги прочутата "нещо като ламбда сонда и кои знае какво още "? Постигнаха ли безотказната и оптимална работа, на каква цена, доволни ли са?
Колега , ще ни кажеш ли нещо повече за този почистващ вентилатор. А за оптималното горене нетрябва ли да има нещо като ламбда сонда и кои знае какво още![]()
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
n.ganev
- майстор
1731 мнения в "Настройки на BURNit Comfort PM 23"
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Баш пъл ламбда сонда в малка примитивна каминка, според мен няма да работи, или ще ускъпи излишно.Ако в скъпите Италиански камини на цена 5-6000 лв няма сонда значи и на нашата за 2000 няма да има.
6osi6
- майстор
- Мнения: 1416
n.ganev написа: И какво стана като някои колеги си закупиха от други колеги прочутата "нещо като ламбда сонда и кои знае какво още "? Постигнаха ли безотказната и оптимална работа, на каква цена, доволни ли са?Колегите чакат да свърши сезона, за да имат по-обобщени данни и съвсем скоро ще се похвалят с 30% по-нисък разход след монтажа на ламбда сондата. Имай търпение Ганев.
benimm8808
- специалист
- Мнения: 500
Колеги времето се позатопли,споделете ако някой е правил нещо по камината(подобрения) и къв ефекта-положителен-отрицателен?
И къв разход ви е дала до момента от началото на зимния сезон.
Споделям мойте опити и разход до момента.
От 7 октомври до днес-2 тона Скравена,6 чувала-Проджето(за проба-доволен съм),8 чувала-АХИРА(доволвн съм).Като камината започна да работи реално от 25-30 октомври.Паля я сутрин(ако е топъл деня,я гася по обед) и вечер от 5 до 12ч. подържам 24-25гр. в стаите. .Имало е и дни в който не я гася(сумарно се събира около месец да е работила нон-стоп).Това което направих като опит да подобря по нея е слагането на турболатори-ефект никакъв и ги махнах. Разхода съм го докарал до 1кг. на час.
Поздрави
Николай Бонев
И къв разход ви е дала до момента от началото на зимния сезон.
Споделям мойте опити и разход до момента.
От 7 октомври до днес-2 тона Скравена,6 чувала-Проджето(за проба-доволен съм),8 чувала-АХИРА(доволвн съм).Като камината започна да работи реално от 25-30 октомври.Паля я сутрин(ако е топъл деня,я гася по обед) и вечер от 5 до 12ч. подържам 24-25гр. в стаите. .Имало е и дни в който не я гася(сумарно се събира около месец да е работила нон-стоп).Това което направих като опит да подобря по нея е слагането на турболатори-ефект никакъв и ги махнах. Разхода съм го докарал до 1кг. на час.
Поздрави
Николай Бонев
benimm8808
- специалист
- Мнения: 500
voni написа:и при мен е така 1кг.на час.Януари закупих камината а февруари я запалих,доволен съм,от разхода благодарение на колегите от форума да миобяснят настройките как да я експолатирам.Колега сподели и как си постигнал тоя разход-настройки? Тва е идеята на тая тема.
voni
- напреднал
- Мнения: 32
LOAD PELLET П-9-1-01 0,5 (9сек.) COCLER POWER 1 П-9-6-06 0,5'' - доза на първа степен
COCLER POWER 2 П-9-6-07 0,7''
COCLER POWER 3 П-9-6-08 0,9''
COCLER POWER 4 П-9-6-09 1,2''
COCLER POWER 5 П-9-6-10 1,4'' EXHAUST ENGINE 1 П-9-6-18 1350
EXHAUST ENGINE 2 П-9-6-19 1550
EXHAUST ENGINE 3 П-9-6-20 1800
EXHAUST ENGINE 4 П-9-6-21 1900
EXHAUST ENGINE 5 П-9-6-22 2000 THRESHOL PMP П-9-6-33 45С0 (помпата включва на 45 градуса) Температура на водата 61C Т. стаен термостат 24гр Отоплявам три стаи с радиатори с термоглави са на 3,5 ги държа(22-24 градуса)1лира в банята камината е в хола три коридора нямам изолация с аломиниева дограма навсякъде.Камината работи денонощно спирам я 1 в седмицата за почистване.Модолира по Т на водата.
COCLER POWER 2 П-9-6-07 0,7''
COCLER POWER 3 П-9-6-08 0,9''
COCLER POWER 4 П-9-6-09 1,2''
COCLER POWER 5 П-9-6-10 1,4'' EXHAUST ENGINE 1 П-9-6-18 1350
EXHAUST ENGINE 2 П-9-6-19 1550
EXHAUST ENGINE 3 П-9-6-20 1800
EXHAUST ENGINE 4 П-9-6-21 1900
EXHAUST ENGINE 5 П-9-6-22 2000 THRESHOL PMP П-9-6-33 45С0 (помпата включва на 45 градуса) Температура на водата 61C Т. стаен термостат 24гр Отоплявам три стаи с радиатори с термоглави са на 3,5 ги държа(22-24 градуса)1лира в банята камината е в хола три коридора нямам изолация с аломиниева дограма навсякъде.Камината работи денонощно спирам я 1 в седмицата за почистване.Модолира по Т на водата.
voni
- напреднал
- Мнения: 32
voni написа:LOAD PELLET П-9-1-01 0,5 (9сек.) COCLER POWER 1 П-9-6-06 0,5'' - доза на първа степенВземам пелети от топливо сръбски 6.30 чувала, и за сега съм доволен от тях.
COCLER POWER 2 П-9-6-07 0,7''
COCLER POWER 3 П-9-6-08 0,9''
COCLER POWER 4 П-9-6-09 1,2''
COCLER POWER 5 П-9-6-10 1,4'' EXHAUST ENGINE 1 П-9-6-18 1350
EXHAUST ENGINE 2 П-9-6-19 1550
EXHAUST ENGINE 3 П-9-6-20 1800
EXHAUST ENGINE 4 П-9-6-21 1900
EXHAUST ENGINE 5 П-9-6-22 2000 THRESHOL PMP П-9-6-33 45С0 (помпата включва на 45 градуса) Температура на водата 61C Т. стаен термостат 24гр Отоплявам три стаи с радиатори с термоглави са на 3,5 ги държа(22-24 градуса)1лира в банята камината е в хола три коридора нямам изолация с аломиниева дограма навсякъде.Камината работи денонощно спирам я 1 в седмицата за почистване.Модолира по Т на водата.
mizstefan
- помощник
- Мнения: 15
jabata написа:Аз ползвам такава камина втори сезон.Преди около 10 дни сутринта при стартиране на камината,на дисплея се показваше,че зарежда пелети но те не се зареждаха.След около 30 секунди излезе аларма 7 "safety termal". При ново стартиране камината се запалва нормално и работи без проблеми и така вече 10 дни.Тръбите чистя на всеки 2 месеца.Някой да помага?vankatava написа:Значи тази аларма 7,която се включваше е за големи градуси на изходящите газове,разхерметизирана врата.Ок, дотука добре. но температурата на изгорелите газове зависи основно от коефициента на топлоотдаване. Какво значение има дали е лято и в стаята е 27, или зима и в стаята е 27. Коефициента на топлоотдаване ще е един и същи, ама те като я настройват, не гледат ли температурата на изходящите газове? Аз като правя такова нещо, винаги тях гледам.
Обясниха ми че лятото тягата на комина е по малка,и се вдигали много градусите на изходящите газове за това се включвала тази аларма.
Проблема го решиха като вдигнаха оборотите на разпалващия вентилатор с малко.Щом твърдиш че зимата
ще се отдава повече топлина значи нещата ще са наред,но сега при теста пък всички прозорци бяха отворени.
Всяка информация за тези камини ми е интересна,така че ако не ти представлява трудност напиши или дай някакви линкове.Благодаря за коментарите.
Както каза, другата причина е по-скоро разхерметизирана врата. По-скоро тя е дала аларма 7, защото вратата не е затворила плътно, и с увеличаване на оборотите на вентилатора, те са успели да компенсират това. Напълно възможно е, тягата като е по-малка и вентилатора по-трудно да издуха газовете, и съответно и входящие дебит е по-малко и поради тази причина дава тази аларма, но и така да е, през зимата при един силен вятър може да има обратна тяга, и тогава да се получи пак същото и по-зле, въпреки че навън температурата е -10 примерно.
Просто майсторите които са ти настройвали камината толкова си разбират, знаят 5 заучени клишета, и какво да правят, и готово. Но не е там причината.
Явно толкова са я и настроили, но това как и колко е настроена ще го разбереш зимата, като стегне студ....
Ама това пак са бели ядове и се оправят.
От мене успех, и ако имаш проблеми пиши, ще се опитаме да ти помогнеме.
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!