Най - вълнуващия въпрос зимно време.
plastkomfort - специалист
Имаш ли термоглави?
gim - специалист
plastkomfort написа:
Имаш ли термоглави?
Не .

Допълнителна информация:
Системата е "отворена". Техника от БГ Терм настрой мах.мощ. на 40кв , а мин.мощ.15кв. Температура на водата 40гр.С
plastkomfort - специалист
Горелката не работи добре със стаен термостат
filmatoplo - майстор
Нещо не разбрах, ти си настроил вечер 19 градуса на стайния термостат, а в помещението вечер не ти спада температурата под 20 градуса, това значи че горелката няма да запали докато в помещението не падне под 19 градуса, кое те притеснява.
gim - специалист
Според мен си работи екстра със стаен термостат. Въпроса е че ,когато термостата подаде команда за достигната температура в стаята,горелката не спира а преминава на мин.мощ. 15кв. И държи така докато не получи нова команда от термостата,за по ниска стойност от зададената.
Исках да намаля мин. мощ. на 10 кв, но не знам как.Има разлика между инструкцията в книжката и реалния интерфейс на контролера.

п.п. Някой да има идея защо контролера не включва помпата?
plastkomfort - специалист
Вдигни зададената температура на45 и виж дали ще включи
gim - специалист
Разбрах как,и си намалих мин. мощ. на 10кв. Тази нощ ще следя какъв е ефекта.
Относно градусите за помпата.Няма разлика,при каквато и да е стойност.
Да поясня,че помпата се включва чрез контактор/защото е трифазна/.Странното е че,когато я включа в контакт от ел. инсталацията си сработва перфектно ,но включена към контролера не работи.Установих че,бобината не става на ел.магнит,въпреки наличието на 228 волта на клемите.И това което ме шашардиса: при изключване и повторно включване на щепсела(откъм контактора) и контакта(откъм контролера),бобината се задейства и всичко работи.Когато контролера подаде сигнал за спиране и помпата си спира,но при нов сигнал за пуск пак трябва да направя процедурата изкл/вкл. :? :? :? :? :? :? :?
gim - специалист
При температура навън варираща от 5 до 10 гр. и отопляване на 330 кв. м. разход от 50 кг. на 24 часа , за добър или лош да го считам ?
gim - специалист
При тези условия какъв разход на ден е "нормален" ?