Най - вълнуващия въпрос зимно време.
plastkomfort - специалист
Котела е виадрус с доста допълнително желязо вътре.
Нямам изолация само нова дограма.
Другото е настройки.
n.ganev - майстор
=D> =D> =D> =D> =D> =D>Аз харча толкова за 120квадрата изолирани + 120 литра БГВ за 24часа нонстоп. :?
gim - специалист
До plastkomfort
За този разход,горелката работи 24 часа,или има периоди от денонощието когато е изключена?
plastkomfort - специалист
Горелката работи 24 часа
Спирам я само в неделя за почистване
gim - специалист
Явно имам още да се уча . Но все пак не разбирам, как е възможен този разход.При мен ,ако работи 24 ч само на минималните 5 кв отиват 21 кгр пелети. Какво да променя,при настройки в момента:

мин. 8 кв - въздух. 38%
мах. 40 кв -въздух. 70%
пауза 15 сек
дебит шнек 900 гр / 6 мин (реални 800)
темп. вода 40 °С

РАЗХОД 45 кгр. на 24 часа

На принципа проба-грешка установих че ,при намаляване на максималната мощност разхода се увеличава.
plastkomfort - специалист
Ако искаш ще ти пратя номера си и ще коментираме.
gim - специалист
Ще ми е от голяма полза да се чуем.Засега единствения ми учител е форума и логиката (която не винаги е вярна).
gim - специалист
Днес сложих турболатори на котлето.Забелязах че, когато работи на максимум стените на горивната камера стават бели,а когато работи на минимална мощност са черни.Преди това винаги са били в сиво.
Настройките сега са както и преди турболаторите:
мах.мощ. 40кв въздух 70%
мин.мощ. 10кв въздух 40%
Трябва ли да променям въздуха,кой от двата и на колко?
plastkomfort - специалист
Пробва ли това което ти казах?