Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Andri01 - майстор
DN12 - 1/2" за поне тези ползвам в БГВ .. А серпентината на камината ми е с DN16 - 3/4".
ivanov_km - специалист
За Drain Back система не е ли най-добре да се ползва гофре DN16 с гайка 3/4"?
Andri01 - майстор
Моята е изградена с 20мм ППР и само в двата края ползвам DN12-1/2"-към СК и бойлерите.
ivanov_km - специалист
На всякъде се препоръчва при соларното управление да се настрои при делта Т=8 градуса да се включи циркулационната помпа и когато делта Т стане 2 градуса да се изключи помпата. Дотук добре но при при първият старт на системата през деня, обичайно делта Т от 8 градуса бързо се срива до 2 градуса и помпата изключва. Така за кратко време системата прави два три цикъла докато заработи както трябва. За да се избегне ударното охлаждане на колектора повече от един път на ден и да се предотврати това първоначално включване и изключване на помпата заради бързото изравняване на делта Т между сензора в колектора и този в бойлера, има ли начин на управлението да се каже, че при пускане на помпата за период от 15 минути да игнорират даните от сензорите? Така по този начин системата би стабилизира работата си без да включва и изключва по няколко пъти без причина?
LazarGanev - "Велик майстор"
Какъв е смисъла? И това 2*С го забрави, остави си дТ=10*С, щото иначе в края на деня може да охладиш бойлера с до 10*С от достигнатата температура
ivanov_km - специалист
Да разбирам, че при делта Т=10 градуса (колектор +50 градуса, бойлер +40 градуса) помпата ще се включи и когато делта Т стане равно на 9 градуса помпата да изключва. Това ли са най-оптималните настройки при дрейн бак система?
speka_rs - майстор
Аз съм със тръгване на 5 и спиране на 2 и си гледам графиките и не съм забелязал за сега да има охлаждане на бойлера. Всичко зависи от точното изпълнение на системата. Така че най- добре всеки да си го нагласи след малко наблюдение на системата си.
Andri01 - майстор
При делта Т= 5 и 2 градуса,помпата тръгва непрекъснато на втория път. Е,поне при мене е така. Това е защото водата в ДС се затопля все пак още при първото пускане на помпата, а тя е около 1,5-2 л. работно ниво. ДС е на топлата линия,при което естествено се губи все пак малко,но е може би от порядъка на 1 градус температура.
шоп - майстор
Настрйката е индивидуална. При дълги трасета, широки тръби и лоша изолация може делтата и 20 да е и да спира помпата при 10
Лято и зима също могат да се менят настройките.
ivanov_km - специалист
Помпата която взех е "Циркулационна помпа Grundfos ALPHA2L 25-40 180" Тази помпа предлага 4 режима на работа. Степен 1, 2, 3 и Авто. Степените от 1 до 3 са ясно въпросът ми е какво върши опцията Авто. За да се използва този режим може би е необходимо соларното управление да предлага функция за за плавен контрол на циркулационата помпа. Да разбирам ли, че ако соларното управление няма такава опция, Auto режима на тази помпа е неизползваем?