Най - вълнуващия въпрос зимно време.
zheleff - специалист
Въпросчето е как да преустриум един Viadrus u22 от твърдо гориво към електричество без да губим възможността да го ползваме с кюмюр и дръвца. Е, жена ми така и не се научи да го пали.
Huhavela - специалист
Като свалиш предния капак на котела има една тапа 1 1/4 цола.Отвиваш я нея и на нейно място поставяш нагревател.Отзад има тапа на 1/2 цол.Там навиваш един патрон за термостата и се получава.Не че ще постигнеш същата мощност,но за закрепяне на положението върши работа.
2v6 - майстор
zheleff написа:
Въпросчето е как да преустриум един Viadrus u22 от твърдо гориво към електричество без да губим възможността да го ползваме с кюмюр и дръвца. Е, жена ми така и не се научи да го пали.
Котела няма защо да се пипа.
Някъде след циркулационната помпа връзваш един проточен бойлер и си готов :idea:

Хубаво е котела да се байпасира при отопление на ток, за да няма загуби на топлина през него :!:
Huhavela - специалист
Става и тоя вариант.
zheleff - специалист
Huhavela може ли да посочиш точно къде поставям нагревателя и термостата на тази схема?
Изображение[/img]
filmatoplo - майстор
Тапата е номер -3 от схемата за нагреватела и номер 15 за терморегулатора на температурата .май :)
Huhavela - специалист
filmatoplo написа:
Тапата е номер -3 от схемата за нагреватела и номер 15 за терморегулатора на температурата .май :)
Точно,както ти е написал filmatoplo.На 3 е нагревателя,а на 15 термостата.
Huhavela - специалист
Извинения,не на 3 ,ами на 12 е нагревателя.
filmatoplo - майстор
Да доло ще е по добре .

Тема "Преустройство на котел твърдо гориво към електричество ?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: