Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ango - напреднал
Монтирахме с един комшия печка с ВР 12kW.Печката се намира в лятната кухна,до нея е банята.В нея фмонтирахме лира и бойлер 80л.и от там прокарахме тръби към къщата за захранването на още два радиатора - по 10 глидера.Всички разклонения са с тройници. тръба Ф20.Първият в стаята до банята,а втория през стаята, коридора,та чак на отсрещната стена.Проблемен се оказа последният радиатор.Всички други се сгряха,но последния не.При обезвъздушаване потръгне малко топла вода,но послед спира.Да ли причината е само въздух или голямото растояние до въпросния радиатор-18-19метра. :? .Да ли пък че не е захранен отделно от първия. :? Помпата е 25-6.Благодаря за отговорите.
AntonBM - специалист
Водата си търси най-късият път. След като може да мине през първите радиатори, защо да бие път до последния? Решението е просто – притваряш единият от 2-та крана (долният) на всички други радиатори, без този, който не работи. По-близките ги затваряш повече – на 60-70% (брой оборотите от отворено до затворено), а по далечните по-малко.
ango - напреднал
Благодаря стана супер.Само,че се наложи да сложа кранчета на радиатора и лирата.Просто хората си бяха закупили предварително частите.Бяха взели само колена,по съвет от продавача.
naskov - майстор
Eeeee, всичко си иска своето :)
LazarGanev - "Велик майстор"
naskov написа:
Eeeee, всичко си иска своето :)
Така е - и тати може, и бати може, ама козата си сака пръч :-D