Колеги въпроса ми е следния:
Производителите на камини с водна риза обявяват да кажем накаква мощност, който в моя случай е 20+5 kW*.
Номера тук е в звездичката, която значи нещо като:
*"Посочените мощности в ценоразписа са максимално постигнатите в лабораторни условия при поддържане тягата на комина от 12 до 15 Ра."
Освен това, е при дърва с оптимална влажност.

На практика никога няма да постигна тази максимална мощност. Търся съвет - Колко процента практически се получават от тази максимална мощност? Знам че си зависи от дървата, комина, радиатори, топлоизолация...etc. Но не вярвам да нямате наблюдения, какво се получава реално.
Например: Една камина 10 kW успява ли да нахрани система 9 kW или 7kW.

Пък ако темата е глупава, изтриите я!
rulom - модератор
Артуре, така и така питаш та да ти дам и друга насока за мислене.
Камината за новата къща ли ще е ?
Познавам много хора които са сменили след няколко(или една) зими камината с котел, но не познавам нито един който да е изхвърлил котел и да е сложил камина.
Безспорно една камина в големия хол с играещи огънчета е красота и класика, ама не добро капиталовложение за цялата къща.По евтино ще ти излезе една плазма и скрийнсейвър на огъня и отделно котел.
Ма ти си знаеш.Може и само така да си питаш.....колкото да се намираш в писане и бройка :wink:
ArturDent - Почти Безобиден
Да за там е. Но за мен нищо не може да замени живия огън. Че и дори леката (надявам се) миризма на пушек. Писах и на друго място че имам фобия от системите под налягане. Питам сега, че да има време да реагирам.
Найстина не е писане заради самото писане. То си личи къде го правя ;-). Пък и бройка не търся. ....А и използвах търсачката преди това, ама много баластра излезе.
rulom - модератор
Колкото и да ми е неприятно да ти го препоръчам :-D , ама що не питаш ДРАГОМИР, на ЛС за евентуални решения.На картинките изглежда добре :)
Искай някакви характеристики и ако има възможност се разходи да видиш работещи такива инсталации(писал съм го като съвет в отоплението).
Takezo Sensey - модератор
ArturDent написа:
:...
Производителите на камини с водна риза обявяват да кажем накаква мощност, който в моя случай е 20+5 kW*.
Номера тук е в звездичката, която значи нещо като:[i]
*"Посочените мощности в ценоразписа са максимално постигнатите лабораторни условия при поддържане тягата на комина от 12 до 15 Ра."[/i] Освен това, е при дърва с оптимална влажност.
Пак не позна :cool:

20+5 обикновенно е означение за камините с водни ризи и значи : 20 квт. на водната риза + 5 от топлоотдаване .
Търся съвет - Колко процента практически се получават от тази максимална мощност?
Реална мощност 65-70 %
"Посочените мощности в ценоразписа са максимално постигнатите в лабораторни условия при поддържане тягата на комина от 12 до 15 Ра." Освен това, е при дърва с оптимална влажност
Това долу горе е тъй .
AntonBM - специалист
Изобщо не е глупав, въпроса ти.
Производителите на камини определят каква е мощността на водната риза със замерване по прав баланс. Т.е. пълнят горивната камера със сухи дърва (20%влажност), палят камината и след, като топлоносителя достигне работни параметри 90/70° (вход/изход) с топломер замерват реализираната мощност от водната риза. По въздушна част замерват мощността, която се отдава топловъздушно – монтират камерата така, както се прави при камините за вграждане и замерват температурата и дебита на въздуха, който влиза в пространството между камерата и излиза от горната решетка. По-проста формула се определя каква е тази мощност.
КПД-то го определят като вземат долна калоричност на сухите дърва при 20% влага (3400 kCal/kg), теглят колко дърва са изгорили за периода на замерването и така го определят (рядко надхвърля 85%).
Практически не е невъзможно и ти да успееш да изкараш толкова топлина, колкото са изкарали и те, но трябва да гориш сухи дърва и инсталацията ти да е оразмерена правилно, за да консумира, толкова колкото се произвежда. Може инсталацията да е по-мощна, но тогава трябва да има регулиране на температурата на топлоносителя в горивната камера – вход/изход да е 90/70°С.
Реално, ти никога няма да ползваш камерата на пълна мощност. Тази пълна мощност на теб ти трябва (ако инсталацията е проектирана правилно) само когато външните температури са екстремално ниски. Това е не повече от 2-3 дни в годината. В останалото време за отопление ти трябва най-често около 60-70% от мощността на камината. Ако дървата ти са мокри, горе долу това е и мощността, на която можеш да разчиташ. Ако между дървата хвърляш и по малко въглища, може да изкараш и повече от това, което дават за мощност на камината.
naskov - майстор
При камините Прити взимам около 20% по-мощна от необходимото и нямам проблеми. Веднъж, когато исталирах радиатори 16кВт на Прити 16кВт и температурите паднаха под -15*С, радиаторите не можеха да се загреят повече от 60*С. Къщата беше без изолация, на тавана плоча и стана голям проблем. От тогава вече знам :)
ArturDent - Почти Безобиден
Ясно мога да разчитам на не повече от 75% от максималната. (отговори от 65% до 85%). Надолу е ясно - не винаги ще е на максимална мощност, особенно нощем като спя ;)
Пък и дървата - няма да мога да меря на всяко парче колко му е влажността преди да го купя. Първите две години с по-мокри дръвца, пък после от моята "сушилня".

Благодаря на всички!

П.П. Takezo Sensey, то си беше ясно 20+5, нали затова съм го написал така, иначе щях да прасна едно 25 kW.
PCL82 - майстор
Купих си камина с водна риза Прити БГВ 15+5. Питах в магазина тази мощност максималната или номиналната е. Отговориха ми, че проблеми не би трябвало да имам с тази камина за моя случай.... Хубав отговор :) .
Взех камината защото нямам друг избор заради комина и предвидих да имам запас от мощност.

Когато разтоварвахме камината видях че на гърба има табелка със интересната информация:

Pn водна риза=13KW, кпд макс. =74%

До тази съществена информация успях да стигна едва когато имах камината, иначе в магазина гърбовете им не се виждат.

Дори и така сметките горе-долу излизат ще видим като я инсталирам.
naskov - майстор
Не е ли ФГВ?. Камина с фурна