Най - вълнуващия въпрос зимно време.
i486 - специалист
Ще се свързва един малък радиатор (не е единствен, но останалите са монтирани отпреди). Системата се захранва от котел на дърва/въглища и помпи (т.е. не е естествена циркулация). По незнайни причини, водопроводчикът е решил да сложи входа и изхода за въпросния радиатор от едната страна (горе и долу). Доколкото знам и като гледам другите, навсякъде влизането е горе от едната страна, а изхода е долу от другата. Въпросът е дали е силно препоръчително да е така или става влизането и излизането на водата да е от една и съща страна. Предполагам циркулацията в отсрещния край ще е по-зле при такава връзка, но си мисля, че има и значение дали е със собствена циркулация или с помпа. Гледам да си изясня въпроса, за да се икономиса/опрости работата (иначе ще се прекарва тръба отдолу до другия край).
LazarGanev - "Велик майстор"
Няма проблеми да захраниш малък радиатор едностранно - при централното топлоснабдяване всички са така захранени. С вентила на Владо няма да стане, ако топлата вода е вдигната горе и е замазана в стената

Тема "Свързване на радиатор (глейдер)" | Включи се в дискусията: