Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте съфорумци, нуждая се от мнения.Имаме котел 30кWt и отоплителни тела 25 кWt. От котела до колекторното табло тръбата е ф 25 а самите радиатори на ф 16. Всичките 10 радиатора са на едно табло. На котела входа и изхода са на 1/ 1/4 а колектора 3/4.Системата е затворена а помпата е Грундфос 25/6
vanko68 - специалист
Според мен главния щранг трябва да е 32-35,щом изводите на котела са 1 1/4". Колектора също трябва да е по-голям,поне 1"". Аз даже бих сложил 2 бр х 5 линии,свързани с тетка 1 1/4.
LazarGanev - "Велик майстор"
Може и да дойде малко това ф25, аз бих захранил с ф32. Нужни са по-подробни изчисления от проектант за да се отговори по-категорично
ПП Писали сме заедно с Ванко
filmatoplo - майстор
Малко е фи-25, това полипропилен ли е :? щом не разбираш значи няма да е Стаби даже :) Сложи мед фи-35 и колектори поне 1 цол .
DELIK - напреднал
Още един глас за ф32 :)
armagedamian - специалист
30 kW са си минимум цол,ф28-мед,ф32 ППР :-D
Може и 1 1/4,но не мисля ,че е нужно.
Благодаря за отговорите. Тази инсталация е заварено положение и не е довършена.Изпълнението и ме замисли, а и за това пиша..
Това което направих (след вашите отговори) е увеличих тръбата на ф 32, след което тетка на 32 и два колектора по 5 радиатора,след тетката тръбата и колекторите са на 25.
Това е най безболезното решение иначе къртене и нова инсталация.

Тема "Изчисления за котел" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: