• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
sepultura - специалист
Здравейте! Има няколко питания. Направиха ми системата в къщи т.е прекараха тръбите и вързаха радиаторите с размери:
- 3 бр. 22/1600/500
- 1 бр. 22/2000/500
- 1 бр. 22/500/700 (лира в банята)

Къщата е с размери 12мх8м=96 м2 х 3м (височина) т.е. около 300 м3
(ако така се изчислява за мощноста на камината).
Та, сега трябва да доставя камина с водна риза с мощност 18 kw.
Въпросите са:
-ще се отоплява ли ефективно?
-намерих два модела камини (т.е камери), които ми паснаха, но какво означава и дали е това което търся: ВР+Камера 12+6=18 kw или 16+5=21 kw
naskov - майстор
Мощността на инсталираните ти радиатори е: 3х2963W, 1х3703W, 1х1296w или почти 14кВт. Осемнайсет кВт камина ще ги загрява без проблеми. А за да ти кажем дали ще е топло в къщи трябва още инфо-квадратура на стаите, дограма, изолация, бетонови плочи и т.н
sepultura - специалист
Дограмата е сменена, в момента правим външна изолация на къщата.
Стаите са: 3 по 16м2, 1 по 30, баня 8м2. Тавана е плоча, пода е дюшаме.

И другото, което не разбрах е коя от двете камери ще ми върши работа - ВР+Кам 12+6=18 или 16+5=21 . Само знам ,че трябва да е 18 kw, но кое да е 18 kw- ВР, камерата ли, ВР+камерата ли :?
naskov - майстор
16+5 ти трябва. Радиатора 500/2000 за 30м2 е малък.
sepultura - специалист
ОК за радиатора, че ще малък, но в тази стая (дневната), ще е и самата камина-тя няма ли да отдава топлина?
И пак да попитам- кое да е 18 kw- ВР, камерата ли, ВР+камерата ли ?
bgtok - специалист
Аз бих взел 16+5 KW.
За да имаш 1-2 KW резерв.
В дневната може и по малко радиатори защото камината грее.
Така се случи и при мен.Сложих 21KW камина при нужда от 18KW
(нещо подобно на тази )
и когато паля камината (има и котле в мазето) спирам 1 радиатор
от тези в хола щото става жега.
За Прити е много добра идеята. Аз лично съм доволен.
montoya - майстор
ВР= Водна риза
На теб ти трябват 18 киловата от водната риза, а камерата дето си харесал първата е 12 кв от водната риза + 6 от огнището, втората е 16 киловата от водната риза и 5 от огнището
naskov - майстор
sepultura написа:
И пак да попитам- кое да е 18 kw- ВР, камерата ли, ВР+камерата ли ?
ВОДНАТА РИЗА
bgtok - специалист
montoya написа:
...На теб ти трябват 18 киловата от водната риза ..
14 :!:
Аз бих взел 16+5 KW.
За да имаш 1-2 KW резерв