И също така ми е чудно защо моят климатик 2400В (9 ка.) топли по малко от колкото духалка 2000в. 

AntonBM написа:Торбалан, хубаво ги е казал нещата, но може би трябва да се обясни по-просто.Това наистина трябва да се сложи в рамка.
Когато електричеството се преобразува в топлина КПД-то е близко до 100%. 2-3% се губят в електромагнитни полета, но като цяло влагаш 1 kWh ток и получаваш 1 kWh топлина. С термопомпите (хладилниците) нещата стоят по друг начин – влага се енергия за компресиране и предвижване на хладилен агент, който пренася топлината от по-студеното към по-топлото. Тази вложена енергия е по-малко от получената топлина. За това при термопомпите не говорим за КПД въпреки, че и те си го имат (под 60% е – ограничен е от цикъла на Карно), а за COP (фактор на преобразуване на електрическата е топлинна енергия).
Nikivd, ако твоят климатик топли по-малко от духалката, значи е за ремонт или на вън е под -5°С. При ниски външни температури спада COP-a на климатиците и 9-ката не прави 2400W (толкова прави при +7°С), а по-скоро към 2000W (зависи от марката). Тогава духалката наистина топли повече, но и консумира повече – 2kWh. В това време климатика ти дърпа под 0,8kWh.