Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ivec - специалист
Здравейте! Ето за какво става въпрос: къща на два етажа, с по 4 радиатора на етаж. Системата е на около 30 години, с горно разпределение, на гравитачен принцип със самоделно котле. Миналата зима един от радиаторите на 1-ия етаж престана да грее, в смисъл загряваше само горната част. Беще от старите панелни радиатори и реших, че си е изпял песента и през лятото го смених отново с панелен, но от новите. Днес, понеже вече не се седеше от студ вкъщи, запалих парното и останах неприятно изненадан, че ситуацията е абсолютно същата-топъл само от горе. От пробката за обезвъздушаване източих близо литър, тече само вода и пак нищо! Явно проблема е по-сериозен, затова всякакви идеи и препоръки са добре дошли!
srusev - специалист
При мен имаше подобен проблем и като обезвъздуших отдолу се оправи.
ivec - специалист
А как става това?
naskov - майстор
След като отгоре радиатора е топъл въздух няма. Проблема е слаб дебит през този радиатор. През годините явно се е получило накакво запушване. При запален котел спри за кратко останалите радиатори, дано се оптпуши. Може да продухаш със силна вода целия щранг, която да излиза от изводите за радиатора.
PCL82 - майстор
Този радиатор работил ли е преди добре? Панелните радиатори не са много подходящи за гравитачна система, защото имат много тесни канали и изводи и от там големи хидравлични загуби. Ако денивелацията от котела до този радиатор е няколко метра, а тръбите са правилно оразмерени ще работи.

Ако е работил добре се е затлачил с кал. Най добре е да се свали и промие. Първите етажи са най-неблагоприятното място, защото налягането, което движи водата е най-малко, заради малката денивелация от котела.


Когато е правена инсталацията правени ли са били изчисления за тръбите?
Правени ли са някакви промени по инсталацията-добавяне или подмяна на радиатори, подмяна на вентили и др?
ivec - специалист
Радиаторът работеше много добре до преди 1-2 години. Работи от 1978 г. и поради тази причина това лято го смених. Не вярвам новия да е запушен, опасявам се, да не е проблема в тръбите, че тогава лошо. На втория етаж смених радиаторите с алуминиеви, но там няма ядове!
PCL82 - майстор
Проблемът не е в тръбите а в радиатора, просто не е подходящ. Със стария си имал късмет, че е бил подбран да пасва на инсталацията, но с новият не си извадил късмет.

Сигурно тръбите до радиатора са 3/4", а радиаторът е с изводи 1/2. Гравитачно на първи етаж през 1/2 изводи през панелен радиатор няма как да стане хубава циркулация и затова радиаторът се заграява лошо.

Трябва да смениш радиатора с алуминиев. И внимавай каналите в глидерите да са широки-да можеш да си пъхнеш пръста (подходяши са хелиос).

Ако на вторият етаж имаш радиатор със същата мощност, но алуминев, размени двата радиатора, за да не купуваш нов. Може и да стане но не е е сигурно, че проблемът няма да се пренесе на горния етаж.

Крановете и изводите радиаторите трябва да са с такова Фи като тръбите. Може да се наложи да престържеш при стругар щепсели с вход 1/2" , за да станат 3/4". Кранове 3/4" все още се продават на места. Ако не намериш, ползвай сферични или старите, ако са годни.
ivec - специалист
Така е: тръбите са 3/4", ако не са и 1", но и на стария радиатор изводите бяха 1/2". Пък и новия го поставя човек, който се занимава с парно от 30 години. Правил ми е много неща и досега не е имало проблем /макар че винаги има първи път/.
ivec - специалист
Здравейте пак! Оказа се, че има запушване на тръбата преди крана/на коляното за отклонението/. Почистихме, промихме и сега всичко е на 6! Още един път благодаря на всички взели отношение по въпроса!